Simple-Scada 2 => OPC UA/DA сервер arOPC => Тема начата: sokave от 08 Декабря 2017, 12:43:11

Название: Zentec z233 и Овен МВ11032дн
Отправлено: sokave от 08 Декабря 2017, 12:43:11
Добрый день
Есть два контроллера z233 ( адреса 1 и 2), работают по Modbus (скорость порта 2400,контроль четности - чет, таймаут 1000 мс) через aropc без проблем, добавляю в линию контроллер Овен МВ11032дн (адрес16) точно с такими же настройками опроса как и в z233, у меня начинает пропадать из опроса z233 с адресом 1. Отключаю все z233, Овен работает без проблем, включаю z233 без Овена, тоже все без проблем, как только собираю их вместе, начинается какая то чехарда z233 с адресом 1
в чем может быть проблема ? спасибо

поправка- только что, после включения питания, вылетел z233 с адресом 2, а с адресом 1 и овен работали нормально, а через некоторое время 2 восстановился и опять отвалился 1

еще я пробовал на ОРС сервере Мастер ОПС - там все , с теми же самыми настройками, работает без сбоев
Название: Re: Zentec z233 и Овен МВ11032дн
Отправлено: arOPC от 08 Декабря 2017, 13:00:22
Здравствуйте.

Пришлите пожалуйста на info@ardsoft.ru конфигурацию OPC сервера и логи с включенным в них протоколом обмена, если это возможно.
Что бы включить протокол обмена в логи необходимо вызвать окно "Настройки" (пункт меню "Работа - Настройки...") и на вкладке "Логи" выставить галочку в поле "Сохранять в протокол обмен с устройствами".

Можно попробовать перенастроить прибор Овен на другую скорость, а в настройках устройства в OPC сервере выставить индивидуальные настройки связи для канала, пример на рисунке показан.

Айрат
Название: Re: Zentec z233 и Овен МВ11032дн
Отправлено: sokave от 08 Декабря 2017, 14:23:39
Да, менял у настройки , как вы написали, ничего не помогает, логи пришлю
Название: Re: Zentec z233 и Овен МВ11032дн
Отправлено: sokave от 08 Декабря 2017, 14:37:40
Отправил логи и конфиг
Название: Re: Zentec z233 и Овен МВ11032дн
Отправлено: arOPC от 08 Декабря 2017, 15:32:04
Попробуйте в настройках канала изменить параметры:
1. Увеличить "Межбайтовый интервал" до 7 или 8 мс.
2. Параметр "Задержка" выставить в 15 мс.

Т.к. скорость обмена низкая то по Modbus RTU требуется перед отправкой команды выдержать паузу в 3.5 символа.

Айрат
Название: Re: Zentec z233 и Овен МВ11032дн
Отправлено: sokave от 08 Декабря 2017, 15:52:09
Спасибо огромное ! все заработало !
а еще вопрос , при условии добавлении еще устройств Овен, например штук 50, нужно будет паузы перед опросом увеличивать ?
Название: Re: Zentec z233 и Овен МВ11032дн
Отправлено: arOPC от 08 Декабря 2017, 15:58:27
Всегда пожалуйста.

Нет, больше паузы увеличивать не надо.

Айрат
Название: Re: Zentec z233 и Овен МВ11032дн
Отправлено: sokave от 08 Декабря 2017, 16:01:42
Спасибо !