Simple-Scada forum

Simple-Scada 2 => OPC UA/DA сервер arOPC => Тема начата: garry от 17 Ноября 2017, 17:34:42

Название: Сброс устройства при потере связи
Отправлено: garry от 17 Ноября 2017, 17:34:42
Вопрос к производителям arOPC. Можно-ли сделать перезапуск порта канала устройства. Тирлямпампандия. В общем ситуация такая, имеется устройство подключено к компьютеру через переходник USB-RS232, соответственно организуется виртуальный COM-порт. По электрической сети возникают иногда помехи и порт зависает, при этом теряется связь с устройством. Лечится: в диспетчере устройств зависший порт отключается и потом снова включается - связь восстанавливается до следующей помехи. Возможно ли добавить в OPC сервер опцию такого передергивания порта при потере связи с устройством?
Название: Re: Сброс устройства при потере связи
Отправлено: arOPC от 17 Ноября 2017, 19:11:06
Добрый вечер!

А вы пробовали при возникновении этой ситуации перезапустить OPC сервер?
Возможно проблема решается просто освобождением COM порта OPC сервером.

Айрат
Название: Re: Сброс устройства при потере связи
Отправлено: garry от 18 Ноября 2017, 15:27:13
Пробовал конечно. Дело не в сервере, сервер работает отлично. Виснет порт.
Название: Re: Сброс устройства при потере связи
Отправлено: arOPC от 20 Ноября 2017, 23:08:31
Здравствуйте.

Проштудировал ваш вопрос. Пришел к следующим выводам:

1. Неплохо бы проверить заземление.
2. Технически реализуемо, но остаются сомнения, стоит ли тратить на это свое и ваше время, оно стоит денег и будет ли от этого отдача? Крайне редко встречающаяся ситуация, по крайней мере в моей практике в первый раз. И опять таки, для чего это нужно? Если для дома, можно попробовать другой преобразователь, благо на AliExpress их очень много и недорого, если на промышленном объекте, то там речь идет о надежности, желательно поставить что то надежнее, Moxa к примеру.

Айрат
Название: Re: Сброс устройства при потере связи
Отправлено: garry от 21 Ноября 2017, 08:00:21
Спасибо за ответ, попробую другой преобразователь.