Simple-Scada forum
Simple-Scada 2 => Ошибки => Тема начата: deldemo от 02 Ноября 2017, 11:57:22
-
Здравствуйте уважаемые разработчики.
Попалась на глаза следующая ошибка.
Если переменная(tag) типа REAL(Single) привязанная к ПОЛЮ уходит -1.#QNAN, то даже после возвращения переменной в нормальное состояние в поле продолжает отображаться -1.#QNAN. Лечится только перезагрузкой клиента.
P.S
Я так подозреваю что если переменная уйдет в любое из "не-числ" ситуация повторится. Просто с другими NaN не тестил.
-
Здравствуйте.
то даже после возвращения переменной в нормальное состояние в поле продолжает отображаться -1.#QNAN.
Странно, т.е. если на OPC-сервере значение становится например = 5, то на клиенте ничего не меняется?
-
Да, именно так