Simple-Scada 2 => Ваши вопросы => Тема начата: sergei от 01 Ноября 2017, 10:39:01
-
Здравствуйте, существует задача: на объекте установлены ПЛК ОВЕН и подключены к ПК с установленной Simple-Scadа через ethernet, OPC сервер CODESYS. OPC.02 необходимо подключить ещё одного клиента, для контроля за работой на объекте, находящегося далеко от объекта. На объекте есть internet . Подскажите возможно ли это реализовать, если да то какой OPC сервер использовать, где посмотреть как настраивать Simple-Scada, OPC сервер. Версию Simple-Scada хотим приобрести professional.
-
Здравствуйте!
К серверу Simple-Scada можно подключаться как по локальной сети так и через интернет, причем подключение через интернет ничем не отличается от подключения по локальной сети. После запуска клиента Simple-Scada на удаленном ПК необходимо кликнуть "Запустить проект", в поле "IP адрес или имя сервера" ввести внешний (https://2ip.ru/) IP адрес ПК сервера и нажать клавишу Enter - отобразится список доступных проектов на сервере(см. скриншот во вложении).
При соединении через интернет возможно потребуется произвести настройку перенаправления трафика модема сервера(NAT) на локальный IP-адрес и порт, чтобы внешний TCP трафик по портам 8750/8757 перенаправлялся на локальный IP-сервера и порты 8750/8757. Пример настройки для модема ZyXEL Keenetic во вложении(таким же образом необходимо настроить перенаправление и для порта 8757).
-
Уважаемые сотрудники Simple-Scada вы можете назвать все порты используемые веб-клиентом и приложением Client?
8750 и 8755 это понятно, а для формирования отчетов какие порты используются?
-
для формирования отчетов какие порты используются?
8753 и 8754. Только эти порты в пробросе использовать не нужно, т.к. трафик между системой отчетов и сервером скады не передаётся в сеть. Поэтому , данные порты не нужно как-то дополнительно адресовать.
-
У меня следующие вопросы:
1). Имеется вагон с холодильной камерой. Клиент хочет мониторить показания датчиков камеры и иметь возможность управлять контроллером на расстоянии.
- Какое для этого оборудование нужно?
- Как часто происходит обмен данными(затраты на трафик) ?
- Для работы системы должен быть постоянно включен ПК с установленным клиентом Скады?
- На веб-клиент можно зайти с любого устройства, главное знать какой адрес надо вводить в браузере?
Насколько я понимаю, к контроллеру надо подключить 3G модем, который будет посылать данные на сервер либо по запросу через Web-клиент, либо по выходу параметров системы за допустимые значения. А роль сервера выполняет постоянно включенный ПК, который по необходимости запрашивает данные с 3G модема. В случае его отключения доступ к системе по интернету будет прерван для любых устройств.
Если написал ересь, прошу не бугуртить, опыта в организации удалённого управления контроллером пока нет :)
2). Возможно ли проверить работу Веб-клиента на демо-версии перед покупкой Professional?
-
Здравствуйте!
Как часто происходит обмен данными(затраты на трафик) ?
Частота обмена зависит от частоты опроса переменной заданной в параметрах переменной (https://simple-scada.com/help/manual/variable-new.html).
Для работы системы должен быть постоянно включен ПК с установленным клиентом Скады?
Нет, проект выполняется на сервере и подключение клиента к нему не обязательно. По-умолчанию, у сервера в настройках Options.exe активирован пункт "Автоматически деактивировать проект, если у него нет клиентов (https://simple-scada.com/help/manual/index.html?settings-simple-scada-server.html#tls)", поэтому при отключении всех клиентов проект будет останавливаться. Если требуется, чтобы проект выполнялся всегда, то деактивируйте данную опцию.
На веб-клиент можно зайти с любого устройства, главное знать какой адрес надо вводить в браузере?
Да. Посмотреть пример работы web-клиента и ознакомиться с его возможностями можно по ссылке: https://web.simple-scada.com:8755/Web-demo . Настройка web-клиента рассмотрена здесь (https://simple-scada.com/help/manual/web-client.html). На устройствах с операционной системой Android имеется возможность запуска web-клиента на полный экран - подробнее здесь (https://simple-scada.com/help/manual/general-restrictions.html).
Насколько я понимаю, к контроллеру надо подключить 3G модем
Да, обычно для связи с удаленными контроллерами используют GSM модемы.
Возможно ли проверить работу Веб-клиента на демо-версии перед покупкой Professional?
Да, web-клиент доступен в версии Demo-Time - скачать можно здесь (https://simple-scada.com/download).