Simple-Scada forum
Simple-Scada 2 => Ваши вопросы => Тема начата: Виктория от 12 Сентября 2017, 06:28:19
-
Здравствуйте, хотелось бы спросить такая ошибка или глюк, как у меня связана ли с тем, что используется demo-версия.
В проекте я перезаписываю переменные в зависимости от того нажата кнопка или нет за определенный промежуток времени.
Так вот, при первом запуске проекта отчет формируется верно (во вложениях представлены 2 скрина на отчет и отчет в предварительном просмотре ("первый" и "первый_1")- они идентичны друг другу)
Если же повторить это действие, то отчеты в предварительном просмотре и просто, который выводится на экран - различны (скрин "второй" и "второй_1") , и верно значения отображаются именно в предварительном просмотре.
Время формирования у них одно и то же, так почему они разные?
-
Здравствуйте. Можете выслать нам на support@simple-scada.com папку проекта из расположения "..\Simple-Scada 2\Projects\"?
-
Хотела еще спросить кое-что.
Какие ограничения есть в отчетах в демо-версии?
-
Водяной знак "Trial" на каждой странице отчета. Также в версии "Demo 64" можно построить/или экспортировать отчет не более 5 раз после каждого перезапуска сервера скады. А в версии "Demo-Time" не более 32 раз после каждого перезапуска. Других ограничений нет.