При создании нового внутреннего тега, если выбрать тип архивации "По изменению" и задать зону нечувствительности в виде не целого числа, например 1.666, то после нажатия кнопки "Создать", значение зоны нечувствительности не сохраняется. При повтором изменении, значение сохраняется. С целыми числами проблем не возникает.
-
Здравствуйте. Ошибку выявили, в ближайшем обновлении она будет исправлена.