Так как у меня проблема с отображением значений в отчетах - пропускаются значения (вместо них нули), я стал пробовать по очереди все режимы архивации. И в режиме архивации по изменению, тип отрисовки ступенчатый в архивных трендах я увидел интересное явление. Тренд отображает текущее значение переменной, но только на границе экрана. Появляется ступенька, высота которой является разницей между значением переменной при запуске проекта и текущем значением. Причем эта ступенька двигается по шкале времени, оставаясь на границе экрана. Остальная часть тренда представляет собой линию на уровне значения переменной при включении проекта. Что это такое?
Ну для наглядности. Слева график температуры меняется - архивация по времени (10 сек).
Три последних включения проекта - архивация по изменению. Ступенька зафиксировалась лишь при выключении проекта.
Зона нечувствительности стоит по-умолчанию 1%. Шкала - Температура (от 0 до 100). Температуру я менял градусов на 3-4 точно.
Здравствуйте.
В данной ситуации скаде не хватает изменений переменной, чтобы зафиксировать ступеньку и она ждёт ещё хотя бы одно изменение, чтобы зафиксировать ступеньку и оптимизировать тренд. Т.е. предыдущее значение зафиксируется, когда произойдёт очередное изменение переменной. Попробуем придумать что-то для фиксации сразу с первой точки. Единственная проблема, что такая фиксация будет "бездумной", она не будет учитывать окружающие точки и почти все оптимизации тренда станут невозможны, что плохо для большой системы архивации. Эту ситуацию тоже попробуем как-нибудь решить.
ЦитироватьТак как у меня проблема с отображением значений в отчетах - пропускаются значения (вместо них нули), я стал пробовать по очереди все режимы архивации.
Для источников данных с типом "Периодический" на сегодня это нормальная ситуация и переменная-интервал периодического источника должна быть всегда больше (в секундах), чем период изменения переменной. В Вашей ситуации, как мы понимаем, как и раньше, переменные практически не изменяется и соответственно между точками тренда могут быть большие интервалы (до одного часа), а значит Периодический отчет с интервалом менее часа будет давать "пробелы" с нулевыми значениями. В новой версии системы отчетов (отправили обновление Вам на почту) появились также источники с типом "по-изменению", в них предусмотрено "восстановление" данных и между двумя точками нулей быть не должно. В будущем планируем сделать подобное и для периодических источников.
ЦитироватьВ данной ситуации скаде не хватает изменений переменной, чтобы зафиксировать ступеньку и она ждёт ещё хотя бы одно изменение, чтобы зафиксировать ступеньку и оптимизировать тренд. Т.е. предыдущее значение зафиксируется, когда произойдёт очередное изменение переменной.
Как это не хватает изменений. Тогда я не понимаю как работает архивация по-изменению. Я нагрел датчик температуры с 16 градусов (у нас очень холодно в помещении) рукой до 22 градусов. Если я правильно понимаю, то должно было зафиксировано 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 градуса. Ну с десятыми долями неважно. Изменение превысило зону нечувствительности в 1 градус (шкала от 0 до 100, зона нечувствительности 1% - 1% от 100 = 1 градус) и оно должно быть зафиксировано. Должно быть как минимум 7 точек. (Возможно меньше, так как опрос OPC-сервера раз 1 сек и скажем температура может поменять более чем на 2 градуса за 10 сек.) Но все же не одна точка. Я ждал минуты. Этого было более чем достаточно, чтобы зарегистрировать изменения. Тем более что они были получены скадой - я видел как ступенька росла.
ЦитироватьДля источников данных с типом "Периодический" на сегодня это нормальная ситуация и переменная-интервал периодического источника должна быть всегда больше (в секундах), чем период изменения переменной. В Вашей ситуации, как мы понимаем, как и раньше, переменные практически не изменяется и соответственно между точками тренда могут быть большие интервалы (до одного часа), а значит Периодический отчет с интервалом менее часа будет давать "пробелы" с нулевыми значениями. В новой версии системы отчетов (отправили обновление Вам на почту) появились также источники с типом "по-изменению", в них предусмотрено "восстановление" данных и между двумя точками нулей быть не должно. В будущем планируем сделать подобное и для периодических источников.
Требование технолога показать температуру в определенные интервалы, т.е. это именно периодический отчет. Я пробовал архивацию по времени 10 сек. И периодический отчет. Сейчас не могу утверждать, но вроде даже там получился пропуск. Просто тут проблема. Одна колонка - температура годится для периодического отчета, колонка выход и уставка, не годятся. Либо мне надо записывать в архив по времени значение уставки, которая за 8 часов поменяется 3 раза.
ЦитироватьИзменение превысило зону нечувствительности в 1 градус (шкала от 0 до 100, зона нечувствительности 1% - 1% от 100 = 1 градус) и оно должно быть зафиксировано.
Если бы так было, то Вы увидели бы точки на графике и не было бы того, что видно на скринах сейчас. Значит зона в 1% слишком велика и каждое изменение температуры не превышает одного процента шкалы (текущее значение - предыдущее < 1% шкалы). Проще всего проверить это выставив зону нечувствительности в 0 и если график начнет записываться "правильно", значит дело именно в зоне нечувствительности и она действительно слишком велика для данной температуры и нужно её уменьшить, например 0,5% или меньше.
ЦитироватьПроще всего проверить это выставив зону нечувствительности в 0 и если график начнет записываться "правильно" , значит дело именно в зоне нечувствительности и она действительно слишком велика для данной температуры и нужно её уменьшить, например 0,5% или меньше.
Выставил зону нечувствительности 0, и значения стали записываться. Теперь понятно, что это такое ваша зона нечувствительности. Т.е. я мог нагреть камеру от 0 до 100 шажками по полградуса и вообще не увидеть это на тренде с установленной по-умолчанию зоной нечувствительности 1%. Вот лично мне такая зона нечувствительности совершенно не нужна. Какой смысл отталкиваться от предпоследнего полученного значения, если оно не фиксируется ни в базе, и соответственно на тренде? Ведь все что не зафиксировано для наблюдателя черный ящик, и поди догадайся почему у тебя полтренда линия. А оно оказывается вот так вот росло/падало потихоньку и спокойно резалось вашей зоной нечувствительности. А в итоге менялось от максимума до минимума шкалы. Я понимаю, если бы вы отталкивались от последнего зафиксированного значения. Тогда бы я точно знал - вот была последняя точка 20 градусов и значение не выходило за диапазон +- 1 градус, т.е. не поднималось выше 21 и не опускалось ниже 19 и поэтому у меня тренд - линия.
ЦитироватьЯ понимаю, если бы вы отталкивались от последнего зафиксированного значения. Тогда бы я точно знал - вот была последняя точка 20 градусов и значение не выходило за диапазон +- 1 градус, т.е. не поднималось выше 21 и не опускалось ниже 19 и поэтому у меня тренд - линия.
Да, это было бы правильнее, плюс при таком подходе можно было бы в ряде случаев отказаться от использования комбинированного типа архивации в пользу архивации по-изменению. Сейчас так и сделали, скаду обновили. Можете скачать по той же ссылке, которую мы Вам сегодня отправляли на почту (2.2.1.0).
На работе смогу проверить только в понедельник. Но я попробовал на демо-проекте дома. Я включил архивацию по изменению на переменной VrLevelA. И поочередно выбирал три значения зоны нечувствительности. Первый раз 1% (Шкала Уровень от 0 до 100). Второй 20%. Третий 10%. Первый скриншот три включения (1/20/10)% на старой версии 2.2.0.6
Второй скриншот после изменений в версии 2.2.1.0. Четыре включения (1/20/20/10)%
Получилось отлично. Спасибо вам)
Здравствуйте.
Есть переменная TRM1_Output1. Шкала - Выход (от 0.00 до 1.00) Выход меняется от 0 до 1 с дискретностью 0.0001. (Честно говоря я ожидал, что дискретность будет 0.01. Т.к. шаг - 1% от 100, но скада показывает и тысячные доли) Поскольку на самом приборе значение выхода отображается в процентах от 0 до 100, то я применил визуальную шкалу от 0 до 100 и в скаде. Таким образом на тренде я вижу значения вроде 20.22. Что означает с выхода пришло 0.2022, а с учетом визуальной шкалы отображается значение 20.22. Все хорошо, все устраивает.
Теперь вопрос. С переменной идет запись в архивный тренд. Тип архивации по изменению, Отрисовка - ступенчатый. Зона нечувствительности - 1%. 1% от шкалы 0..1.00 = 0.01. Т.е. я ожидал увидеть на тренде изменения превышающие 1% шкалы - 0.01, с учетом визуальной шкалы 1. Но на деле все оказалось не так. Значения пишутся каждую секунду, т.е. с интервалом опроса OPC-сервера. Причем рядом могут быть значения вроде 34.28, 34,65. Или 35.46, 35, 5. Как это может быть? У меня только один ответ, зона нечувствительности в 1% шкалы - 0.01 была применена к значениям полученным после расчета по визуальной шкале. Тогда и будут ловиться все изменения, даже с сотыми долями. Но это неправильно. Раз уж так делать, то надо применять и к зоне нечувствительности поправки на визуальную шкалу.
Здравствуйте. Спасибо за подробное описание. Сейчас проверим.
Я не знаю проверили вы или нет, но я проверил. Я выставил зону нечувствительности 100%. Шкала от 0 до 1. Визуальная шкала от 0 до 100. И получил вот такой тренд по выходу ТРМ. На тренде регистрируются все изменения превышающие 1. ч.т.д - зона нечувствительности без учета масштаба применяется к масштабированному по визуальной шкале значению.
Да, проверили и уже исправили в обновлении Simple-Scada 2.2.2.0 (https://simple-scada.com/forum/index.php?topic=178.msg3783#msg3783).