Simple-Scada forum
Simple-Scada 2 => Ваши вопросы => Тема начата: robotic7 от 21 Апреля 2017, 17:09:57
-
Добрый день.
При разработке проекта в среде Simple-Scada, с недавнего времени в моём компьютере(OS Windows 7) произошел какой-то непонятный баг.
Изначально всё работало нормально. Раньше при работе с проектом (в программе Editor.exe), для того,
чтобы увидеть изменения, которые были сделаны в процессе разработки проекта, достаточно было:
1. сохранить проект (в программе Editor.exe)
2. и перезапустить программу-клиент(Client.exe).
Теперь, для того, чтобы увидеть изменения, которые были сделаны в проекте, необходимо
1. сохранить проект (в программе Editor.exe)
2. выключить и снова включить Сервер (Server.exe)
3. перезапустить программу-клиент(Client.exe)
Т.е. теперь, чтобы увидеть изменения, которые были сделаны в проекте, каждый раз постоянно приходится перезапускать сервер, перед запуском клиентской программы, что крайне неудобно. :-\
Проверил работобность программы Simple-Scada на других компьютерах (OS Windows 7, OS Windows XP) - всё работает нормально, неоходимости в перезапуске Сервера нет, программа Simple-Scada и проекты работают нормально.
В чем может быть причина такого бага ?
-
Здравствуйте!
Нужно в "Options.exe" поставить галку
(http://storage3.static.itmages.ru/i/17/0421/s_1492788151_5335170_643f6962e2.png) (https://itmages.ru/image/view/5671104/643f6962)
-
Здравствуйте.
Как правильно заметил deldemo у вас скорее всего выключена опция "Автоматически деактивировать проект если у него нет клиентов" и получается при переподключении клиента проект не перезапускается. Также обратите внимание: можно вместо полного перезапуска сервера сделать стоп/старт проекта в окне сервера в разделе "Проекты".
-
deldemo, Simple-Scada,
спасибо за помощь !
О результатах проверки напишу в понедельник, так как этот компьютер остался на работе, и сейчас нет возможности проверить настройки программы.
-
deldemo, Simple-Scada,
спасибо, всё получилось ! :)
Действительно, в программе Options.exe не была установлена галка на опции "Автоматически деактивировать проект, если у него нет клиентов".
После установки галки в данной опции - всё заработало нормально.
-
Кста... А при деактивированном проекте статистика собирается? :)
-
А при деактивированном проекте статистика собирается?
Нет, когда проект деактивирован происходит отключение от OPC-серверов данного проекта, отключение от БД и т.д.