Simple-Scada forum

Simple-Scada 2 => Ваши вопросы => Тема начата: pan-nn от 13 Апреля 2017, 10:34:44

Название: Отправка e-mail
Отправлено: pan-nn от 13 Апреля 2017, 10:34:44
Добрый день.
Имеем SS 500 Prof. Не получается настроить отправку сообщений по почте.
При тесте выдает ошибку "Connection Closed Cracefully"   Пробовали разные ящики, пароли заведомо правильные подсовывали. В чем может быть проблема?
Название: Re: email
Отправлено: Simple-Scada от 13 Апреля 2017, 13:36:48
Здравствуйте.

Уточните, какой smtp-сервер Вы используете? Mail, gmail, yandex?
Название: Re: email
Отправлено: pan-nn от 13 Апреля 2017, 13:51:11
Пробовал gmail, yandex, rambler. Всегда одинаковая ошибка.
Название: Re: email
Отправлено: Simple-Scada от 13 Апреля 2017, 14:22:14
Только что успешно отправили e-mail с яндекса и gmail.

Для яндекса:
Для gmail нужно обязательно создать отдельный пароль приложения здесь (https://security.google.com/settings/security/apppasswords) и указывать именно этот пароль, как пароль отправителя. Остальные настройки:
Вы выставляли такие же опции?
Название: Re: email
Отправлено: pan-nn от 13 Апреля 2017, 14:44:39
Что было не понял, но помогло создание нового ящика на яндексе. Спасибо.