Simple-Scada forum
Simple-Scada 2 => Ваши вопросы => Тема начата: TheMustafa от 27 Марта 2017, 14:53:24
-
Здравствуйте!
Подскажите ОРС-сервер, оптимальный по соотношению цена/качество, который поддерживает контроллеры Siemens S7-300, 1200, 1500 и хорошо "уживается" с Simple Scada? Сигналов до 500.
Заранее спасибо.
-
Здравствуйте.
Simple-Scada стабильно работает с любым OPC-сервером версии DA-3.0 и ниже. Для Siemens'а выбор не велик:
- KepServerEx (https://www.kepware.com/en-us/products/kepserverex/suites/siemens-suite/). Лучшее качество и высокая цена: $1314, (возможно получится найти дешевле, до $900). Бесплатная версия работает по 2 часа после каждого перезапуска;
- PROFINET MasterOPC Server (http://www.masterscada.ru/products/?category=1142). 9500 руб. за 500 тегов. Бесплатно до 32 тегов.
- Matrikon Siemens S7 PLC OPC Server (https://www.matrikonopc.com/opc-drivers/opc-siemens-s7-plc/base-driver-details.aspx). Дорогой, 950 евро;
- Softing S7/S5 OPC Server (https://industrial.softing.com/en/products/software/opc-servers/siemens/opc-server-with-siemens-s7s5-protocol-support-for-ethernet-tcpip.html). Цена доступна по запросу (скорее всего стоит дорого);
-
Понял, спасибо. Значит надо у инсата уточнять по поводу 1500. Самый дешевый получается.
-
Да, получается так. К тому же можно протестировать на 32 тега ещё до покупки.
-
Чтобы не плодить тем, отпишусь здесь.
Случилась странная штука. Клиент позвонил что что-то не так... Ночью на объекте сервер вырубил Лектус по таймауту. Не, ну всякое бывает. Но я только что зашел, лектус отключенный, но живее всех живых. Перезапустил проект, лектуса подхватило как ни в чем не бывало...
Тут не предусмотрен реконнект в случае чего? Мне что-то совсем не улыбается лазить к сервакам всех объектов с целью посмотреть все-ли ОК.
-
Ночью на объекте сервер вырубил Лектус по таймауту.
OPC-сервер находится на удаленном компьютере, или на локальном? Событие OnTimeout возникает в случае если OPC-сервер не отвечал более 8 секунд.
Тут не предусмотрен реконнект в случае чего?
Предусмотрен, но на случай отключения OPC-сервера (OnShutdown). На таймаут переподключение не предусмотрено, т.к. есть несколько проблемных моментов с этим событием. Сейчас попробуем что-нибудь придумать на счет переподключения.
-
ОРС локальный. Точек не много, логики в самом лектусе нету... Чо он не ответил, понятия не имею.
Буду благодарен если сможете поправить.
-
Teodor, сделали несколько успешных тестов с переподключением по OnTimeout. Отправили ссылку с обновлением Вам на почту. Напишите если это обновление не поможет.