Simple-Scada forum

Simple-Scada 2 => Ваши вопросы => Тема начата: TheMustafa от 27 Марта 2017, 14:53:24

Название: Выбор ОРС-сервера
Отправлено: TheMustafa от 27 Марта 2017, 14:53:24
Здравствуйте!

Подскажите ОРС-сервер, оптимальный по соотношению цена/качество, который поддерживает контроллеры Siemens S7-300, 1200, 1500 и хорошо "уживается" с Simple Scada? Сигналов до 500.

Заранее спасибо.
Название: Re: Выбор ОРС-сервера
Отправлено: Simple-Scada от 27 Марта 2017, 15:19:13
Здравствуйте.

Simple-Scada стабильно работает с любым OPC-сервером версии DA-3.0 и ниже. Для Siemens'а выбор не велик:
Название: Re: Выбор ОРС-сервера
Отправлено: TheMustafa от 27 Марта 2017, 15:31:36
Понял, спасибо. Значит надо у инсата уточнять по поводу 1500. Самый дешевый получается.
Название: Re: Выбор ОРС-сервера
Отправлено: Simple-Scada от 27 Марта 2017, 15:35:18
Да, получается так. К тому же можно протестировать на 32 тега ещё до покупки.
Название: Re: Выбор ОРС-сервера
Отправлено: Teodor от 03 Апреля 2017, 15:02:23
Чтобы не плодить тем, отпишусь здесь.
Случилась странная штука. Клиент позвонил что что-то не так... Ночью на объекте сервер вырубил Лектус по таймауту. Не, ну всякое бывает. Но я только что зашел, лектус отключенный, но живее всех живых. Перезапустил проект, лектуса подхватило как ни в чем не бывало...

Тут не предусмотрен реконнект в случае чего? Мне что-то совсем не улыбается лазить к сервакам всех объектов с целью посмотреть все-ли ОК.
Название: Re: Выбор ОРС-сервера
Отправлено: Simple-Scada от 03 Апреля 2017, 15:19:29
Цитировать
Ночью на объекте сервер вырубил Лектус по таймауту.
OPC-сервер находится на удаленном компьютере, или на локальном? Событие OnTimeout возникает в случае если OPC-сервер не отвечал более 8 секунд.

Цитировать
Тут не предусмотрен реконнект в случае чего?
Предусмотрен, но на случай отключения OPC-сервера (OnShutdown). На таймаут переподключение не предусмотрено, т.к. есть несколько проблемных моментов с этим событием. Сейчас попробуем что-нибудь придумать на счет переподключения.
Название: Re: Выбор ОРС-сервера
Отправлено: Teodor от 03 Апреля 2017, 16:35:52
ОРС локальный. Точек не много, логики в самом лектусе нету... Чо он не ответил, понятия не имею.

Буду благодарен если сможете поправить.
Название: Re: Выбор ОРС-сервера
Отправлено: Simple-Scada от 04 Апреля 2017, 10:26:09
Teodor, сделали несколько успешных тестов с переподключением по OnTimeout. Отправили ссылку с обновлением Вам на почту. Напишите если это обновление не поможет.