Добрый день всем!
Встала у меня проблемка такая - есть ioLogik Е1214. Часть входов работает как счетчик. В контроллерах есть команда сброса счетчика (адрес 0273, FC 01)
Использую MX AOPC UA Server.
Я в ModBus новичёк и нифига не соображу как передать команду "обнулить счётчик".
Сейчас курю спецификацию ModBus, штука интересная, но чувствую долго я буду соображать как реализовать одну единственную команду.
Помогите! :-\
-
Шта? Ваапче никак? :o
-
А в чем вопрос? как это сделать в Скаде?
На вашем ОРС привязываете регистр 0273 (в десятичке 627) к переменной. Скуриваете эту переменную скаде. Когда надо присваиваете ей "FC01(дес.64513)". Все.
-
Добрался.
Не зашло. Не вяжется переменная, курю мануал на MOXA.
-
Вопрос решил - при настройке тега на сервере не забывайте ставить правильный порт.
По умолчанию для приборов MOXA порт TCP 9900, а для работы по Modbus порт 502.
Далее в переменную пишем 1 (или true) и всё работает! В описании ioLogik даются адреса в десятичном формате.
А вот хэлп на ОРС сервер никакой.