С разрешения админов, начал новую тему по самостоятельному изучению языков программирования контроллеров.
Так как я в языках полный ноль то приходится делать первые шаги.
Если у кого возникнет желание помочь то я думаю будет очень здорово.
Если еще будут желающие то буду только рад.
Продолжу. Имею ПЛК73М от Овена. Кодесис 2.3, таргет 2.16. Термопару (К). токовые выходы 4...20мА, релейные. Также подъедит 3х ходовой клапан с управлением 4..20мА
Скажу сразу, использовать только ПЛК, ТРМ и другие регуляторы не учитываются, т.к ПЛК у нас валяются 10 штук. И начальство хочет только ПИД!
Подвигло меня на изучение, опытное задание на работе, да и давно хотел постичь минимум с работой ПЛК (непосредственно написать код)
Задача.
Есть термопласт автомат. У него имеется пресс-форма и гидравлическое управление ( остальное упускаю ). Для этого нужно охлаждение (циркуляция воды с заданной температурой).
Пресс-форма должна иметь минимальную температуру, которую может производить холодильник (5-6 гр), так же в момент остановки, пресс-форма должна охлаждаться повышенной температурой (20-25 гр) для того чтоб не образовывался конденсат на ней).
Гидравлика. Гидравлическое масло, да и вообще система, любит постоянную температуру. У нас это 48 гр.
Теперь сама задача.
Нужно создать 2 ПИД регулятора, вывод температуры на ЖКИ каждого из каналов, уставки рабочей температуры, уставку при остановки работы пресс-формы. Ну при полете мысли еще чем нибудь дополнить, типа аварии по холодильнику.
Изучать простые операции желания не возникло, взял трепать сразу ПИД на языке CFC
CFC относительно понятный язык, особо если если раньше программировали ПР (программированное реле).
В кодесис добавил библиотеку с пидом, сконфигурировал задействованые входа и выходы, прикрутил на глаз уставки ПИД, вывел тренд и тд. Вообщем ФБ "ПИД" заработал в симуляторе.
Хотел выложить фото скина но что то не нашел как это сделать. :(
Цитата: lecsa от 26 января 2017, 14:14:40Хотел выложить фото скина но что то не нашел как это сделать. :(
Можно, например, через вот этот хостинг (http://itmages.ru/)
Ну попробую вставить.
(http://storage7.static.itmages.ru/i/17/0126/h_1485451131_3274330_d7a4888c6a.jpg)
Ну и сам проект, для тех кто хочет сам поиграться https://yadi.sk/d/660A3nFk3B5vGR
Может я и старый, но мне на ST в codesys все что сложнее простого писать значительно удобнее...
Типа контроля систем отопления и ГВС котельни... Мой любимый паравоз: 60AI(4-20ма), 64AI(pt1000), 28АО(0-10), 176DI, 48DO, 2хRS485(12х2 насоса), 2xETH(каплер, скада, плк1(чилера), плк3(котлы), плк4(счетчики)). :)
Приветствую, т.е вы ST знаете?
Я как начинающий только пытаюсь в нем разобраться.
У меня получилось написать на ST (тело) +CFC (пид), с выводом на ЖКИ и регулировкой уставки на ЖКИ.
Хотел реализовать "аварии" на CFC но блок как то некорректно срабатывал. Пока дальше копаю
Я согласен Вами что ST намного универсальней, его надо только понять.
Если что, то можно Вам задать вопросы?
Цитата: lecsa от 12 февраля 2017, 18:42:00Приветствую, т.е вы ST знаете?
Я как начинающий только пытаюсь в нем разобраться.
У меня получилось написать на ST (тело) +CFC (пид), с выводом на ЖКИ и регулировкой уставки на ЖКИ.
Хотел реализовать "аварии" на CFC но блок как то некорректно срабатывал. Пока дальше копаю
Я согласен Вами что ST намного универсальней, его надо только понять.
Если что, то можно Вам задать вопросы?
Та да, можна, но отвечать буду по факту наличия времени... ST - по сути тот-же паскаль, что и эта скада. Ну и это... Я в 2.3 версии зависаю, т.к. мои контроллеры 3-ей не понимают :)
В кодесисе ГЛАВНОЕ разобраться с необходимой структурой данных и понять что такое FB и как оно работает. Например блок "Таймер" (TON) стоит прописывать НЕ в программах (var Timer:TON;), а сразу в глобальной структуре:
TYPE aaa:
STRUCT
Timer1 : TON:=(PT:=t#5s);
....
END_STRUCT
END_TYPE
далее его надо где-то в последней программе вызвать: ааа.Timer1();
В будущем, ежели нам этот ФБ будет нужен, то достаточно дать старт aaa.Timer1.IN:=true и проверить исполнение aaa.Timer1.Q
Что не так с авариями и как они должны вообще срабатывать?
Спасибо большое за ответ, конечно я понимаю формат "наличие времени", я то же изучаю ST при наличии времени :). Среда кодесис2.3., 3ю даже и не ставил. 15 февраля буду на работе, выложу свою непонятку с блоком ошибки.
Подключайтесь https://www.youtube.com/channel/UCxT0ngJYg3YvQzVy_zElTrw/videos как раз канал по обучению программирования ПЛК.
Спасибо, на днях я уже скачал всю пачку :) Смотрел первые несколько серий, пока там на CFC, хотелось бы более на ST.
Приветствую .
Возникла проблема, сижу туплю.
Пид регулятор, переменная sp1(*уставка*) - глобальная и прописана в SubMenu конфигураторе ПЛК.
Вспомнил что все же нужно ее сделать RETAIN, что операторам меньше работы было.
Теперь капец. Ошибка 3703 (два раза объявлено).
Может надо эту переменную сделать VAR_OUT sp1 RETAIN и в конфигураторе ПЛК обозвать так же sp1?
Еще вопрос, как находить переменные с 2м объявлением?
Пролез по локальным, по глобальным, двух индификаторов не встретил . Как вы их ищите?
Цитата: lecsa от 16 февраля 2017, 17:24:16Приветствую .
Возникла проблема, сижу туплю.
Пид регулятор, переменная sp1(*уставка*) - глобальная и прописана в SubMenu конфигураторе ПЛК.
Вспомнил что все же нужно ее сделать RETAIN, что операторам меньше работы было.
Теперь капец. Ошибка 3703 (два раза объявлено).
Может надо эту переменную сделать VAR_OUT sp1 RETAIN и в конфигураторе ПЛК обозвать так же sp1?
Еще вопрос, как находить переменные с 2м объявлением?
Пролез по локальным, по глобальным, двух индификаторов не встретил . Как вы их ищите?
Один из вариантов поиска Проект->Глобальный поиск, выбираете всё и жмёте ОК, ищите что нужно будет поиск по всему проекту.
Переменная уставка в SubMenu какой тип имеет оперативный или конфигурационный? Чтобы сохранялось в конфигураторе нужен тип Конфигурационный. Как часто меняется уставка оператором и откуда? Из меню конфигурации или из рабочего режима?
Мде... Я конфигуратором вообще не пользуюсь (кроме входов-виходов и иногда модбас)...
просто на закладке "глобал-вариейбл":
VAR_GLOBAL RETAIN PERSISTENT
SomeSruct : typeSomeStruct;
END_VAR
Цитата: lecsa от 16 февраля 2017, 17:24:16Приветствую .
Возникла проблема, сижу туплю.
Пид регулятор, переменная sp1(*уставка*) - глобальная и прописана в SubMenu конфигураторе ПЛК.
Вспомнил что все же нужно ее сделать RETAIN, что операторам меньше работы было.
Теперь капец. Ошибка 3703 (два раза объявлено).
Может надо эту переменную сделать VAR_OUT sp1 RETAIN и в конфигураторе ПЛК обозвать так же sp1?
Это не наш метод, но когда все плохо, то можна присваивать значение ретейн переменной в нужную переменную в начале проги. А ежели вдруг значение измениось, то в обратную сторону в ее конце.
Про указатели пока не буду, там для новичка все еще хужее :)
И, это... А нельзя вместо sp1 просто вписать название нужной переменной из ретейна?
Цитата: Teodor от 16 февраля 2017, 20:56:45просто на закладке "глобал-вариейбл":
VAR_GLOBAL RETAIN PERSISTENT
SomeSruct : typeSomeStruct;
END_VAR
Ух, задача для хвоста :) Попробую разобраться в этой наскальной надписи и ее применения :)
Цитата: Teodor от 16 февраля 2017, 21:05:37И, это... А нельзя вместо sp1 просто вписать название нужной переменной из ретейна?
А так я пробовал, ругается чертяка :-[
Цитата: TOPans от 16 февраля 2017, 20:13:00Один из вариантов поиска Проект->Глобальный поиск, выбираете всё и жмёте ОК, ищите что нужно будет поиск по всему проекту.
Переменная уставка в SubMenu какой тип имеет оперативный или конфигурационный? Чтобы сохранялось в конфигураторе нужен тип Конфигурационный. Как часто меняется уставка оператором и откуда? Из меню конфигурации или из рабочего режима?
Переменная имеет тип "Операционный". Меняется на панели ПЛК при выборе "конфигурация"-......
Не, можно конечно по "умолчанию" выставить уставки и голову не греть, но так как я вдобавок "изучаю" то хочется разобраться :)
А еще варианты есть? Я наверное проект выложу. Я его лепил по образу "обучающего" + гнул под свои потребности. Так вроде бы все работает, за исключением RETAINa. Может раздолбете его в пух и перья ;D
Цитата: lecsa от 16 февраля 2017, 23:06:56Переменная имеет тип "Операционный". Меняется на панели ПЛК при выборе "конфигурация"-......
А еще варианты есть? Я наверное проект выложу. Я его лепил по образу "обучающего" + гнул под свои потребности. Так вроде бы все работает, за исключением RETAINa. Может раздолбете его в пух и перья ;D
Если я правильно вас понял чтобы поменять уставку вы на ПЛК73 зажимаете кнопку ВВОД появляется меню там ищете Конфигурация потом вашу переменную и меняете уставку? Если это так то достаточно просто выбрать тип конфигурационный для переменной в SubMenu. (Желательно почитайте инструкцию к ПЛК73 по отличию оперативных от конфигурационных параметров)
Если хотите поизвращаться есть более тупой но рабочий вариант с оперативными параметрами.
ЦитироватьPROGRAM PLC_PRG
VAR
START: BOOL;
SP1: UINT; (*ПЕРЕМЕННАЯ В SUBMENU*)
END_VAR
VAR RETAIN
SP1_RET: UINT;
END_VAR
(*В первом цикле программы после старта записываем переменную из ретайна в переменную из SubMenu*)
IF NOT START THEN
SP1:=SP1_RET;
START:=TRUE;
END_IF
(*После в каждом цикле присваиваем значение переменной из SubMenu в Ретайн переменную
можно добавить условие по изменению значения и т.д.
IF SP1_RET<>SP1 THEN*)
SP1_RET:=SP1;
Огромное спасибо Вам TOPans и Teodor
Вот вычитал ::)
Введенные с передней панели ПЛК или по сети значения конфигурационных па-раметров сохраняются в EEPROM, и при выключении питания будут сохранены.
Значения оперативных параметров сохраняются в ОЗУ, и при выключении пита-ния последнее значение параметра не будет сохранено. При включении питания зна-чение параметра примет значение, установленное по умолчанию.
Кстати, вот сам проект. Посмотрите, может нормальные прогеры делают не так?
Я еще недопонимаю как выстроить "правильную иерархию" т.е есть какая то стандартная иерархия типа: тех задание (уставки с панели, пид регулятор, аварии... и тд.), потом уже самому додумывать что еще надо чтобы работало КАК НАДО!
Вы как уже бывалые, какие стандартные или обязательные функции в проектах используете (понятно ,что есть зависимость от направления проекта)?
Цитата: Teodor от 16 февраля 2017, 20:56:45VAR_GLOBAL RETAIN PERSISTENT
SomeSruct : typeSomeStruct;
END_VAR
Это типа такого, т.е таблица в каких режимах работает сохранение переменной.
И самое главное :)
Внимание:
* Если локальная переменная объявлена как VAR RETAIN, то она будет размещена в энергонезависимой области как глобальная.
* Если локальная переменная функционального блока объявлена VAR RETAIN, то все его данные целиком помещаются в энергонезависимую область памяти, но обслуживаться как VAR RETAIN будет только данная переменная.
* Если локальная переменная функции объявлена VAR RETAIN, то это не дает никакого эффекта. Переменная не будет помещена в энергонезависимую область памяти! Аналогичное объявление PERSISTENT также не дает желаемого эффекта!
Пока есть одно основательное замечание... PLC_PRG не надо использовать как место для свалки кода.
Создавайте по программе/ФБ для каждой задачи/подзадачи. А вот уже эти программы и вызывайте из PLC_PRG типа myProg(); Если в подпрограмме необходимо задать параметры (VAR_INPUT) то собсно myProg(Param1,Param2...). Только не забывайте, что локальные переменные программы не зависят от того кто и зачем ее вызвал. Программы есть только 1 экземпляр. Если есть несколько независимых паралельных процессов (например обработка аварий), то лучше пользоваться функциональными блоками.
Например, инициализация. Создайте PLC_INIT и там разберитесь с предстартовой подготовкой, а ее замените строкой PLC_INIT().
IF NOT starting THEN - так вы сами себя запутываете. Инициализируйте ее в TRUE и скидывайте :)
Два регулятора в одном блоке - некрасиво смотрятся. 2 отдельных програмки позволят нагляднее понять что и когда вы делаете. Например ваш DECODE_FLOAT выполняется 2 раза. А если блоков будет 30? Потому интереснее было бы сотворить ФБ У которого были бы входящие и выходящие параметры, которые уже и расписать по нужным переменным.
Тут мы вспоминаем о структуре данных. В DataTypes определить структуры для входов и выходов из ПИД регулятора, создать структуру пид-регулятор с входами-выходами, создать струкруру регулятор с обозначенным в ней ФБ пид-регулятора и структурой пид-регулятор. Создать структуру регуляторы из массива структур регулятор... :)
Теперь, мы можем, например, создать прогу- "управление", там запустить в цикле фб нужных пид регуляторов, передав ему в VAR_IN_OUT всю структуру входов/выходов.
Дальше мы навсегда забываем о существовании данных блоков и программ. Просто меняем переменные в структурах, зависимо от того чего хотим добиться уже в совсем других программах.
ton2(in:=TRUE,pt:=t#1000ms); - очень плохая привычка....
ton1: TON :=(PT:=t#1s);
ton2: TON :=(PT:=t#1s);
Избавит вас от указания PT каждый раз.
Вместо ton2(in:=TRUE,pt:=t#1000ms); просто ton2.IN:=TRUE;
и в самом конце - ton2();
Зачем такие сложности? Пока вы не вызовете ФБ, никакие изменения в его вн. переменные роли не играют. Исполняется ФБ раз за цикл, посему к-во его вызовов не изменит факта работы, а путаницу внести может. Например тот же таймер надо сбросить для рестарта. Сброс-установка In двумя вызовами в одном цикле, сброса НЕ произведет, а принять решение о остановке таймера могут и несколько независимых событий.
Сори что сумбурно, просто тут надо на пальцах показывать. :) По вашему конкретному проекту точечно не помогу т.к. не имею ни таргетов, ни либ от вашего ПЛК :)
Цитата: lecsa от 18 февраля 2017, 10:23:03Я еще недопонимаю как выстроить "правильную иерархию" т.е есть какая то стандартная иерархия типа: тех задание (уставки с панели, пид регулятор, аварии... и тд.), потом уже самому додумывать что еще надо чтобы работало КАК НАДО!
Иерархию желательно строить соответственно структуры реального объекта и действий над ним.
Например вот из живого проекта:
glBoilerroom.HWS.Block_CD.NodeT31_T32.Pump.head2.PumpStatus.Direction
Котельня - ГВС - Ветка - Узел - Насос - Голова - Параметр - Направление
Весьма наглядно демонстрирует что это вообще за параметр и что с ним дальше делать: Направление вращения второй головы насоса узла Т3'-T3" ветки СД системы ГВС котельни. ... Проверяем все ли правильно (не перепутаны ли фазы) и либо просто отправляем параметр в скаду, либо ставим насос в аварию.
Отдельно строим иерархии данных сторонних устройств (например регистры для скады)
Устройства - устройство[экземпляр] - тип регистра (R/RW) - регистры.
Спасибо за развернутый ответ. Чувствуется акула программирования, я только головастик. Мне бы пока разобраться с примитивом.
Вот допустим, продолжаю мытарства с RETAIN. Панель запоминает в конфигурации значения переменных а если вводить через визуализацию, то нет (не запоминает) пишет по моему оперативно. Варианты которые были тут выше с записью из ретаина в оперативные панели, пока у меня не срабатывают. Наверное ваш вариант с указателями надо изучить.
Вот мне скинули наводку:
Смысл в том, что в окне визуализации нужно будет вводить значения не в конфигурационную переменную, а в промежуточную. Затем промежуточную переменную с помощью функции "SAVE_PARAMETER" записывать в конфигурационную переменную.
Я пока завис на промежуточной оперативной, так и не нашел как ее создать. Начал копать в сторону макроса с MOVE, чтоб в него писать временное значение, но когда прикручиваю "SAVE_PARAMETER" то возникают ошибки " невозможно преобразовать один формат данных в формат "SAVE_PARAMETER" . проблема именно с форматом "SAVE_PARAMETER" .
Так что как то так.
Цитата: lecsa от 03 марта 2017, 10:36:29Вот допустим, продолжаю мытарства с RETAIN. Панель запоминает в конфигурации значения переменных а если вводить через визуализацию, то нет (не запоминает) пишет по моему оперативно. Варианты которые были тут выше с записью из ретаина в оперативные панели, пока у меня не срабатывают.
TOPans
Я это читал, уже закрылся на этот вопрос но тут старшие товарищи опять меня взбодрили ;D
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=10555&page=585 мои рыдания с сообщения 5844
Возник вопрос по сети.
У моего ПЛК 73 есть 2 порта RS (485/232 по Модбас, Овен) , в конфигурации имеются настройки.
Теперь мне нужно считывать/записывать значения переменных через ОПС на скаду.
Теперь вопрос: Как организовать сие действие? Какого то представление в последовательности я не нашел.
В других контроллерах (ПЛК110) там можно в конфигурации создать ветвь МОДБАС и в нее добавить переменные. А в мой переменные в RS не добавить (просто порт)
Мои мысли такие: Надо из библиотеки в программе создать МОДБАС и каким то образом прикрутить переменные. Смотрел по примерам (ПЛК110) они используют ARRAY
т.е массив.
У меня еще не переварился массив. Как я понял - это блок в котором я могу создать минипрограмму, присвоить входы/выходы и обращаться к ним. Вот только то что в квадратных скобках я так и не допонял. Это какая то разрядность (кол -во столбцов?)
Я ПЛК73 в связке с ОПС не использовал но думаю тут всё просто.
По факту в ПЛК73 ветвь SubMenu и есть "аналог" ветви Modbus Slave из ПЛК110.
Но здесь необходимо чётко указывать нужно ли видеть переменную по модбас или нет .т.е. нужно поставить галочку Протокол модбас и в соответствии с диапазоном задать адрес переменной. Для переменных типа UINT диапазон 344-511. Для Real 90-286. На картинках более понятно будет.
Также есть возможность чтения всех переменных одним махом т.е. группой но есть проблема в описании к ПЛК очень криво всё описано методом тыка определили что групповое чтение начинается с адреса 4182.
Изначально все порты в ПЛК73 сконфигурированы как Slave вам только в параметрах RS1 и RS2(настраиваете тот к которому подключен ОПС) необходимо задать скорость, чётность и адрес который вам необходим. Далее просто опрашиваем через ОПС ПЛК73 по адресам которые мы выставили на переменных.
Спасибо, я что то до этого не допер. Теперь понятно.
Как же все у овена через ж... зад... Насколько в Ваго это проще... Открыл мастера, добавил девайс, добавил диапазоны данных для чтения/записи, частоту опроса. Мастер сгенерил код, переменные/массивы ВСЕ. Надо считать, считал, надо записать записал.
Я тут часто не мог понять о чем вы вообще :) Пока не увидел 110 барана в действии. Это кошмар...
Кста, есть 110 баранчик и МВ110-8А модули (пока 3). В конфигураторе прописываются девайсы и их переменные/регистры. Есть там возможность считать все данные с модуля одним массивом вордов? Дабы обойтись 3-мя запросами вместо 56*3?
Цитата: Teodor от 22 марта 2017, 12:45:59Кста, есть 110 баранчик и МВ110-8А модули (пока 3). В конфигураторе прописываются девайсы и их переменные/регистры. Есть там возможность считать все данные с модуля одним массивом вордов? Дабы обойтись 3-мя запросами вместо 56*3?
Скорее всего можно если там регистры идут последовательно, но для этого нужно использовать библиотеку Modbus.lib и руками прописывать обмен.
Цитата: TOPans от 21 марта 2017, 21:56:59Я ПЛК73 в связке с ОПС не использовал но думаю тут всё просто.
По факту в ПЛК73 ветвь SubMenu и есть "аналог" ветви Modbus Slave из ПЛК110.
Но здесь необходимо чётко указывать нужно ли видеть переменную по модбас или нет .т.е. нужно поставить галочку Протокол модбас и в соответствии с диапазоном задать адрес переменной. Для переменных типа UINT диапазон 344-511. Для Real 90-286. На картинках более понятно будет.
Также есть возможность чтения всех переменных одним махом т.е. группой но есть проблема в описании к ПЛК очень криво всё описано методом тыка определили что групповое чтение начинается с адреса 4182.
Изначально все порты в ПЛК73 сконфигурированы как Slave вам только в параметрах RS1 и RS2(настраиваете тот к которому подключен ОПС) необходимо задать скорость, чётность и адрес который вам необходим. Далее просто опрашиваем через ОПС ПЛК73 по адресам которые мы выставили на переменных.
Сегодня пол дня прикручивал опсосы, сперва мастерОПС (так и не смог его прикрутить к плк), потом обсос от Овена.
Для простоты накидал примитивный проект, IN - OUT). Сконфигурировал в SUBMENU (bool).
Сперва по модбасу RTU (OPC OWEN)(выставил адрес )режим конфигурационный. Теги не читаются но пишет GOOD и порт открывает. Так же пробовал по протоколу Овена - имя и индекс, фиг вам!
Потом начались эксперименты.
Режим оперевативный - и вы а ляяя, опсос зачитал и записал (ОВЕН). мастеропс так и несмог.
Из опытов понял что есть проблема с соединением и считыванием. Допустим все читает, стоит отсоединиться как начинаются проблемы с коннектом (ошибка 48) то теги BAD. Все как то неустойчиво. Ну да ладно.
Если есть возможность, подкиньте рабочие конфигурации ОПС (у меня есть лектус , демки мастер опс 32 тега и кепсервис5, ОВЕНОПС-3)
Хотел прослушать порты но что то не одна прога не заработала. Если чем слушаете модбас то направте куда :)
Все таки как Вы говорили, придется оперативные считывать из RETAINа Потому как даже по сети в конфигурацию переменные не записать.
Буду дальше насиловать себе мозг, честно уже под устал, но цели достичь надо, для своего эго :)
Цитата: TOPans от 23 марта 2017, 09:35:01Скорее всего можно если там регистры идут последовательно, но для этого нужно использовать библиотеку Modbus.lib и руками прописывать обмен.
Не, я имел в виду именно конфигуратор. ;D
Ручками, это понятно, но не всегда удобно, (а иногда и невозможно, но то уже изврат с подьемом 485 на консольном разьеме через переходник). Я больше с Wago работаю. Там долгое время вообще конфигуратора не было, зато сделали шикарно.
Цитата: lecsa от 23 марта 2017, 22:19:58Все таки как Вы говорили, придется оперативные считывать из RETAINа Потому как даже по сети в конфигурацию переменные не записать.
Буду дальше насиловать себе мозг, честно уже под устал, но цели достичь надо, для своего эго :)
Я к сожалению не использовал ОПС с ПЛК73 никогда но другими контроллерами опрашивали без проблем.
Вот нашёл пример на сайте ОВЕНа для работы с LectusOPC
Цитата: Teodor от 24 марта 2017, 13:27:15Ручками, это понятно, но не всегда удобно, (а иногда и невозможно, но то уже изврат с подьемом 485 на консольном разьеме через переходник). Я больше с Wago работаю. Там долгое время вообще конфигуратора не было, зато сделали шикарно.
К сожалению с Wago не доводилось работать...я так понимаю там внутренняя шина по которой происходит обмен, набрасываешь в конфигурации используемые модули и вуаля))) Но эта история не для ОВЕН. У них как и у большинства отечественных разработчиков идеи хорошие, но до конца дело доводить не хотят начинают другое что-то делать. В итоге номенклатуры миллион а работает не совсем удобно.
Цитата: TOPans от 24 марта 2017, 16:37:43К сожалению с Wago не доводилось работать...я так понимаю там внутренняя шина по которой происходит обмен, набрасываешь в конфигурации используемые модули и вуаля))) Но эта история не для ОВЕН. У них как и у большинства отечественных разработчиков идеи хорошие, но до конца дело доводить не хотят начинают другое что-то делать. В итоге номенклатуры миллион а работает не совсем удобно.
За К-bus речь не идет, так все проще репы. Ткнул "поиск", оно все опросило и построило согласно порядка подключения, расписало регистры в памяти, только забирай или пиши. Из милионной номенклатуры раздражает то что ВСЕ входы-выходы в т.ч. АIO передаются вордами. Причем данные зависят от настройки модуля. 0-10 и 2-10 это один модуль, но 5в на первом - это условно 32000, то на втором 40000. Потому всеравно надо писать "приводящие" функции (мин, макс, инверсия), в которые заодно и коррекцию на провода заложить.
Но есть еще модуля 232/485 (на самом контроллере их нету, кроме uart консольного) или каплеры(MBTCP). Вот с ними работать уже нужен мастер, либо ручками. Один бок - если читать-пиать в мастере группами, то только ворды в массиве. Приводить до флоатов или чо там еще надо и наоборот, прийдется все-равно в ручную.
Чем оно лучше принципиально, так это FRAM вместо EEPROM(Больше, шустрее, надежнее... и дороже). А последние машинки вообще на АРМе с линухом. Грузится долго (все равно быстрее барана), зато летает. Я на заводе ловлю <2мс импульсы с датчиков оборотов в 1мс задаче и задерживаю их для основной задачи.
Цитата: TOPans от 24 марта 2017, 16:27:06Цитата: lecsa от 23 марта 2017, 22:19:58Все таки как Вы говорили, придется оперативные считывать из RETAINа Потому как даже по сети в конфигурацию переменные не записать.
Буду дальше насиловать себе мозг, честно уже под устал, но цели достичь надо, для своего эго :)
Я к сожалению не использовал ОПС с ПЛК73 никогда но другими контроллерами опрашивали без проблем.
Вот нашёл пример на сайте ОВЕНа для работы с LectusOPC
Благодарю, завтра по изучаю! ;)
Цитата: Teodor от 24 марта 2017, 17:57:17За К-bus речь не идет, так все проще репы. Ткнул "поиск", оно все опросило и построило согласно порядка подключения, расписало регистры в памяти, только забирай или пиши. Из милионной номенклатуры раздражает то что ВСЕ входы-выходы в т.ч. АIO передаются вордами. Причем данные зависят от настройки модуля. 0-10 и 2-10 это один модуль, но 5в на первом - это условно 32000, то на втором 40000. Потому всеравно надо писать "приводящие" функции (мин, макс, инверсия), в которые заодно и коррекцию на провода заложить.
Но есть еще модуля 232/485 (на самом контроллере их нету, кроме uart консольного) или каплеры(MBTCP). Вот с ними работать уже нужен мастер, либо ручками. Один бок - если читать-пиать в мастере группами, то только ворды в массиве. Приводить до флоатов или чо там еще надо и наоборот, прийдется все-равно в ручную.
Чем оно лучше принципиально, так это FRAM вместо EEPROM(Больше, шустрее, надежнее... и дороже). А последние машинки вообще на АРМе с линухом. Грузится долго (все равно быстрее барана), зато летает. Я на заводе ловлю <2мс импульсы с датчиков оборотов в 1мс задаче и задерживаю их для основной задачи.
В общем я так понял у всех производителей хватает своих причуд. Просто у кого-то их меньше.
В целом конечно нас ПЛК от ОВЕНа устраивают, конечно хотелось бы поработать и с другими но от нашей бедности работаем с тем что можем себе позволить))) У ПЛК110 М02 память уже MRAM поэтому проблем с энергонезависимостью нету, но выработалась привычка писать все настройки в файл и он довольно шустрый его нагрузить чем-то довольно сложно. Чего нам не хватает так это внутренней шины между контроллером и модулями, пусть даже за дополнительные деньги.
Кстати вы с контроллерами МЗТА не сталкивались? Для меня там вообще ад! А цена как у ОВЕНа если не дороже. Но некоторые заказчики бьются головой об стену и ничего другого видеть не хотят.
В схожих конфигурациях по входам/выходам на сколько процентов Wago будет дороже ОВНА?
Цитата: TOPans от 25 марта 2017, 08:08:56Кстати вы с контроллерами МЗТА не сталкивались? Для меня там вообще ад! А цена как у ОВЕНа если не дороже. Но некоторые заказчики бьются головой об стену и ничего другого видеть не хотят.
В схожих конфигурациях по входам/выходам на сколько процентов Wago будет дороже ОВНА?
МЗТА не наблюдал. У нас клиенты другие слегка, потому ВАГО и ханивел - это для бедных, кто сименса со шнайдером не тянет.
Дороже овна значительно :)
Сама тушка(без IO) ок 400-600уе, модуля к ней 70-200уе. Опять-же, модуля можно и от барана брать, но это не то совсем.
НО! цена окупается простотой и компактностью. Я выше скидывал фото моего "любимчика":
(https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/13002567_1111103595626186_3457497678451449721_o.jpg?oh=49b0eaacd34baaec4f7aae2338f98e7e&oe=595A1D4F)
1 рейка контроллер, вторая-третья рейки - еще один.
Так вот, у первого 16AI (4-20), 8AO(0-10), 32DI, 16DO, 24 AI(Pt1000) (в другом помещении его каплер висит, там еще больше)
второй - 52AI(4-20), 12AO(0-10), 176DI, 48DO, 88AI(Pt1000), 2 RS485. Пожзе его еще догрузили портами, т.к. добавилось датчиков и механизмов.
А теперь прикинем что это все на гОВНЕ бы собиралось? Какого размера ему был бы нужен шкаф? Сколько проводов и человеко-часов сматывания проводки и прописывания всего этого железа? Как я уже и писал, на RSax висит еще 12х2 насоса, у каждого из которых еще по 70-100 параметров контрольных. Какой шанс что-то провтыкать в процессе сборки и потом ловить глюки? Все клемники - быстрозажимы, у барана под отвертку.
Есть и другие моменты... Например, на 8202модельку 2.3м программа с тремя десятками страниц визуализации заливается секунд 15-20 через инет. У ваго есть свои либы, которых, часто не встретишь у других, например для работы по HTTP и для парсинга XML. Вроде мелочь, а позволяет управлять контроллером напрямую с сайта или юзерской прилоги, а так-же вываливать в них данные. Работет с сетевыми переменными, что позволяет синхронизировать на нескольких контроллерах целые ветки структуры. Благодаря удобному мастеру, можно в к-ве каплера пользовать шо угодно. У нас, например есть свои платки 16 DIO, 48DO|16DI, 32DI c мбтсп. Их в мастере прописали однажды, теперь просто импортируем сколько надо. Контроллер голый в подвале, платки езером по щитам на допконтакты автоматов и к светильникам, в итоге, за копейки тотальный контроль освещения с точностью до светильника.
Цитата: Teodor от 25 марта 2017, 12:17:59Дороже овна значительно :)
Сама тушка(без IO) ок 400-600уе, модуля к ней 70-200уе. Опять-же, модуля можно и от барана брать, но это не то совсем.
НО! цена окупается простотой и компактностью. Я выше скидывал фото моего "любимчика":
Спасибо за развёрнутый ответ!
Действительно получается очень компактно, удобно и красиво. Если не секрет, что это за проект вы реализовывали на фото?
Принтер для кембриков какой используете?
Принтер "феникс-контакт". Проект - котельня. На котельне литовские "мастера" налажали с гидравликой, потому пришлось отходить от штатного управления. В итоге контроллеры котлов управляют только горелками, и то так как мы их просим, а мощность, подмесы, добавление/изъятия из каскада, гарячий резерв, догрев воды с чилеров - это уже проблема моих контроллеров (там еще 2 есть, ханивел(лон к котлам) и валсена(RS и м-бас к счетчикам)). На котельне: 4 котла по 1.6 мВт, 3 ветки ГВС, 6 веток отопления, утилизация тепла с чилеров, автоматические фильтра, учет ресурсов и прочие мелочи.
Пришла моя очередь тупить. Есть каплер 750-333 (профибас). Надо его протестить. Контроллер 750-8208 (мастер) еще не приехал, зато есть Siemens PC Adapter USB A2 и ни малейшего понимания что это такое вообще...
Его можно как то запользовать без симатика и прочей семеновской лабуды?