Simple-Scada 2 => OPC UA/DA сервер arOPC => Тема начата: verem87@gmail.ru от 14 Ноября 2016, 15:52:13
-
Здравствуйте. При попытке работы с arOPC появляется такое окно, с другими OPC серверами проблем нет
Где искать проблему?
Спасибо
-
Здравствуйте.
Попробуйте сначала полностью завершить работу arOPC, затем запустить редактор Simple-Scada и импортировать теги. Редактор должен сам запустить OPC-сервер и считать теги.
-
Здравствуйте.
У вас OPC сервер запущен от имени Администратора, а Simple-Scada просто от текущего пользователя, или наоборот.
OPC сервер не требует прав Администратора для работы, они нужны иногда только один раз при первом запуске.
Айрат
-
Здравствуйте
Спасибо, запуск едитора от имени администратора решило проблему
-
Здравствуйте.
А зачем вы программы от Администратора запускаете? Ни OPC сервер, ни Simple-Scada не требуют этого.
У вас что то не получается когда они просто от текущего пользователя запущены?
Айрат
-
Здравствуйте
Сейчас тяжело сказать, где то в мануалах видел фразу что первый раз нужно запустить от имени администратора, наверное тогда и запустил