Название: Как связать Simple-Scada с контроллером TWDLMDA20DRT?
Отправлено: yuris от 23 Сентября 2016, 11:26:08
Здравствуйте!
Как связать Simple-scada с контроллером TWDLMDA20DRT по протоколу Modbus ASCII?
Нигде не нашел такой информации.
Название: Re: Как связать Simple-scada с контроллером TWDLMDA20DRT?
Отправлено: Simple-Scada от 23 Сентября 2016, 11:42:27
Здравствуйте.

Для этого нужно использовать любой Modbus ASCII OPC-сервер, например Insat (http://www.insat.ru/products/?category=399). Если есть возможность подключения по Modbus RTU, то можно использовать OPC-сервер arOPC (http://ardsoft.ru/) или другие OPC-серверы. Можно скачать бесплатную версию на 32 тега и попробовать. Далее создается проект в Simple-Scada и теги импортируются с OPC-сервера, после чего можно вывести их в зону проекта.
Название: Re: Как связать Simple-scada с контроллером TWDLMDA20DRT?
Отправлено: yuris от 23 Сентября 2016, 16:54:26
Запустил сервер arOPC. Подключил к нему контроллер. Добавил тег.
Запустил Editor->Редактор переменных->импорт из OPS.
Находит arOPC.arOpcServer.1. Кнопка ИМПОРТ неактивна. При нажатии на строку с сервером выдает ошибку: "Ошибка при попытке подключения к OPC-серверу...... для чтения списка тегов".
Нажимаю F5: "Во время поиска серверов возникла ошибка...".
Перехожу в меню Проект->OPC-серверы-> Добавить новый->Создать... никакой реакции.

Я пропустил какие-то настройки?

PC:
вложил окно сервера
Название: Re: Как связать Simple-scada с контроллером TWDLMDA20DRT?
Отправлено: Simple-Scada от 23 Сентября 2016, 17:32:05
Попробуйте полностью завершить работу OPC-сервера и затем запустить редактор и пробовать выполнить импорт. Редактор должен сам запустить OPC-сервер и показать его теги. Помогло ли это?
Название: Re: Как связать Simple-scada с контроллером TWDLMDA20DRT?
Отправлено: yuris от 26 Сентября 2016, 08:24:56
Добрый день!
Связаться с arOPC не удается и по вашему варианту. Сервер запускается, но Едитор его не может прочитать, выдается та же ошибка.
Остановил антивирус - не помогло.
В приложении - лог Едитора.
Название: Re: Как связать Simple-scada с контроллером TWDLMDA20DRT?
Отправлено: Simple-Scada от 26 Сентября 2016, 13:45:10
Здравствуйте.

Попробуйте установить компоненты OPC-Core Components (http://simple-scada.com/download) и перезагрузить компьютер.
Название: Re: Как связать Simple-scada с контроллером TWDLMDA20DRT?
Отправлено: yuris от 26 Сентября 2016, 15:33:18
Да, после установки  OPC-Core Components все получилось.
Спасибо за помощь, будем двигаться дальше.