Simple-Scada forum

Simple-Scada 2 => OPC UA/DA сервер arOPC => Тема начата: Eugene_ от 13 Октября 2026, 14:18:39

Название: arOPC 2.22.63.1110 - ошибка настроек автозапуска
Отправлено: Eugene_ от 13 Октября 2026, 14:18:39
Ошибка: при выборе как служба, после перезагрузки ПК и входа пользователя - всплывает как окно приложения (не должно), служба при этом запущена.

Порядок действий:
- выбрать как "оконное приложение"
- поставить галочку "запуск приложения при старте Windows"
- нажать применить
- снять галочку как "оконное приложение" и выбрать как "системная служба"
- выбрать "автоматически"
- нажать применить.

Условие: если верхняя галочка осталась активной, причем если общий пункт раздела не активен, как на рисунке 2 - возникает проблема
Название: Re: arOPC 2.22.63.1110 - ошибка настроек автозапуска
Отправлено: arOPC от 13 Октября 2026, 15:09:27
Добрый день.

Пока как решение, переключиться в оконный режим, снять галочку "запуск приложения при старте Windows" и переключиться в режим службы.
В следующей версии будет сделано, что бы при выборе режима службы, галочка снималась автоматически.

Айрат