Simple-Scada forum
Simple-Scada 2 => Ваши вопросы => Тема начата: StanleyTucci от 03 Сентября 2026, 16:46:08
-
Добрый день, тестирую уведомления в телеграм, не понимаю, почему прилетает одновременно дублирующие сообщения, вместо того, чтобы прийти один раз.
Тип скрипта "изменились переменные", но переменные я не меняю.
-
Здравствуйте.
Пришлите нам на support@simple-scada.com текущую версию Вашего проекта из директории "..\Simple-Scada 2\Projects" и укажите скрипты, которые нужно проверить. Если в проекте имеются конфиденциальные данные, то создайте копию проекта, удалите всё лишнее, проверьте, что проблема повторяется и пришлите нам полученный проект.
UPD: проект проверили, сообщения отправляются строго в соответствии с условиями скрипта. Скрипт написан некорректно, что приводит к постоянному дублированию сообщений. Рекомендации по исправлению скрипта направили на почту.