Simple-Scada forum
Simple-Scada 2 => Ошибки => Тема начата: Крымская меховая фабрика от 04 Июня 2026, 02:01:25
-
2.7.5.1 (31.03.2026) - Professional Edition
Столкнулись с следующей проблемой сервер после запуска невозможно остановить. Пробовали два типа установки как служба и как отдельный сервер. При запуске любого проекта он уходит в аут. То-есть даже демо проект приводит к тому что ни сам проект ни сервер не возможно остановить он всегда работает. Помогает только перезагрузка хоста.
04.06.26 01:46:23 Server web interface startup on port 8758!
04.06.26 01:46:23 Сервер запущен, готов к подключению клиентов.
04.06.26 01:46:23 Подключен клиент системы отчетов - 8754
04.06.26 01:46:41 MUSEUM | Начинается активация
04.06.26 01:46:46 MUSEUM | Проект запущен в режиме отладки, mode = 1
04.06.26 01:46:46 MUSEUM | активирован
04.06.26 01:46:59 MUSEUM | Начинается деактивация
04.06.26 01:46:59 MUSEUM | деактивирован
arOPC.arOpcServer.1 » OPC-DA
Проект
MUSEUM
Состояние
- - -
Хост
localhost
Class ID
{5D02757C-719B-484E-9DFC-0A474D16B6F0}
⌸ arOPC.arOpcServer.1 » OPC-DA
Проект
MUSEUM
Состояние
- - -
Хост
localhost
Class ID
{5D02757C-719B-484E-9DFC-0A474D16B6F0}
⌸ arOPC.arOpcServer.1 » OPC-DA
Проект
MUSEUM
Состояние
- - -
Хост
localhost
Class ID
{5D02757C-719B-484E-9DFC-0A474D16B6F0}
⌸ arOPC.arOpcServer.1 » OPC-DA
Проект
MUSEUM
Состояние
- - -
Хост
localhost
Class ID
{5D02757C-719B-484E-9DFC-0A474D16B6F0}
так же проблема с опс серверами они вроде как есть но не подключены. что может быть куда рыть?
-
Здравствуйте.
Возможно на ПК не установлены компоненты OPC-Core Components (необходимы для работы с OPC DA-серверами), либо в работе компонентов имеются проблемы.
1. Установите Simple-Scada в обычном режиме (https://simple-scada.com/help/manual/installation.html) (не как службу).
2. Установите компоненты OPC-Core Components. Вам нужно использовать компоненты x86, т.к. "arOPC" это 32 битный OPC-сервер. Скачать можно с этой страницы (https://simple-scada.com/download).
3. После установки перезагрузите ПК и протестируйте работу.
Если это не решит проблему, то пришлите на support@simple-scada.com следующую информацию:
1. Целиком папку с логами "..\Simple-Scada 2\Logs".
2. Текущую версию Вашего проекта из директории "...\Simple-Scada 2\Projects\Имя_проекта" и конфигурацию OPC-сервера.
3. Журналы событий Windows (https://www.google.ru/search?q=%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB+%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B9+Windows&oq=%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB+%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B9+Windows&aqs=chrome..69i57&sourceid=chrome&ie=UTF-8) (Панель управления - Администрирование - Просмотр событий) из разделов "Приложение" и "Система". Как сохранить журнал событий см. на скриншоте по вложении.
4. Сервер Simple-Scada запущен на реальном ПК или на виртуальной машине? Если на виртуальной машине, то уточните на какой?