Simple-Scada forum
Simple-Scada 2 => OPC UA/DA сервер arOPC => Тема начата: Миханик от 19 Апреля 2026, 18:00:21
-
Добрый день.
Подскажите почему может не читать текущий расход по водосчетчику Пульсар?
На видео всё видно.
Идентификатор: 419
Номер прошивки: 72
Аппаратная версия: 3
Программная версия: 4
Номер ревизии: 6
Модификация : 1
-
Добрый день.
Так пока и не скажешь.
Пришлите пожалуйста трассировку с включенным протоколированием обмена с устройствами.
Айрат
-
Если делать как на скриншоте, то при нажатии кнопки применить ничего не происходит. Работает только кнопка закрыть окно (крестик сверху справа).
-
Добрый день.
Надо поставить галочку, нажать на кнопку "Применить" и закрыть окно.
Но картину видно и по тому что прислали.
Приложил выжимку из присланного обмена.
Согласно описанию протокола, из прибора должно вернуться два значения, в формате числа с плавающей запятой.
Первое выделенное число, это объем, значение 379.04.
Второе выделенное должно быть расход, но непонятно, почему то возвращается значение FFFFFF7E, это не число с плавающей запятой.
Может что в протоколе обновилось, или модель какая то новая. К сожалению, не смог найти на сайте производителя описание протоколов.
Их ПО раньше показывало обмен с прибором, можете снять это обмен с заводской программы, при чтении значений объема и расхода? Или нужно обратиться за разъяснениями к производителю.
Айрат
-
У меня есть вот такой протокол, ну и плюсом я еще в тех. поддержку написал.
Update
Тех. поддержка подтвердила, что для данного прибора нужно применять этот файл описания.
-
Такое описание у меня тоже есть.
У вас двунаправленный счетчик?
Я реализовывал по приложенному протоколу. Но там однонаправленный.
-
У меня ультразвуковой расходомер
https://pulsarm.ru/products/schetchik-vody/ultrazvukovoy-schetchik-vody-du-15-du-200/
-
Если судить по существующим описаниям протоколов, можно выделить два типа счетчиков воды, водосчетчик и электронный водосчетчик.
На сайте несколько счетчиков воды: одноструйные, многоструйные, турбинные, ультразвуковые и т.д.
Понять бы кто из них какой.
В любом случае, необходимо добавлять новый тип прибора, в OPC сервер. Ваш прибор OPC сервером не поддерживается.
Т.к. хоть протокол один и тот же, а вот содержимое разное.
-
Вы сможете добавить этот тип прибора?
И если сможете, то ориентировочно когда?
-
На сайте несколько счетчиков воды: одноструйные, многоструйные, турбинные, ультразвуковые и т.д.
Понять бы кто из них какой.
Думаю нужно ориентироваться на этот файлик. То есть выбирать протокол исходя из идентификатора.
-
Вы сможете добавить этот тип прибора?
И если сможете, то ориентировочно когда?
Да, добавить смогу, но чуть позже, пока занят более ёмкой задачей (практически закончил).
То есть выбирать протокол исходя из идентификатора.
А его где брать? Ваш прибор выдаёт 419, его нет в списке. Это он или есть ещё какой идентификатор?
-
А его где брать? Ваш прибор выдаёт 419, его нет в списке. Это он или есть ещё какой идентификатор?
Его можно посмотреть в их тестовой программе для связи.
Да 419 это он, его нет в том списке, но разработчики ответили, что подходит тот протокол, который я скинул выше.
-
Для моего случая это не подходит.
Прибора под рукой нет, а по имеющимся описаниям протокола и руководствам по эксплуатации на сайте, понять это невозможно.
-
Прибора под рукой нет, а по имеющимся описаниям протокола и руководствам по эксплуатации на сайте, понять это невозможно.
Да это понятно, что развели зоопарк приборов с непонятным описанием.
Можно просто обозвать приборы как у них в табличке:
- Пульсар водосчетчик стандартный (обобщенный протокол)
- Пульсар счетчик воды электронный v1 (Протокол Пульсар)
- Счётчик Пульсар М (Cчетчик воды многоструйный Пульсар М)
-
Айрат, добрый день.
Проясните, пожалуйста, Вы будете дорабатывать протокол или нет. А то мы ждем, а может напрасно ждем.
Если что готовы протестировать на нашем счетчике.
-
Добрый день.
Планирую, ваш запрос добавлен в планы на реализацию, ждет своей очереди.
Да, добавить смогу, но чуть позже, пока занят более ёмкой задачей (практически закончил).
Задача оказалась более ёмкой, чем предполагал, как закончу, следующая ваша.
Но по времени, к сожалению, сориентировать не могу.
Айрат
-
Я вас понял. Ждём.