Здравствуйте.
Для этого можно использовать фильтр по переменной (https://clck.ru/3T8g4G).
1. Создайте внутреннюю переменную (https://clck.ru/3T8hbB) с типом Boolean (например, с именем "vrBool") и включите у нее архивацию (https://simple-scada.com/help/manual/vararchive.html)по изменению.
2. Создайте скрипт с типом события "Изменились переменные (https://simple-scada.com/help/script/changed-the-variables.html)" и добавьте в него переменную, по которой необходимо выводить среднее в отчет (в примере скрипта это "vrMyVar").
3. Для скрипта используйте следующий код:
begin
vrBool.Value := (vrMyVar.AsInt >= 10);
end.
4. Готово. Теперь переменную, созданную на первом этапе, можно использовать в отчете как фильтр.
5. При необходимости у источника данных можно включить отображение пустых строк (https://clck.ru/3T8hMp).