Название: arOPC 2.19.53.819 - зависает если имя узла с точкой
Отправлено: Eugene_ от 11 Марта 2026, 11:02:08
1. не допускает точку в имени узла
2. если внести точку, сохранить конфигурацию и потом попытаться исправить на тире - зависает.
Название: Re: arOPC 2.19.53.819 - зависает если имя узла с точкой
Отправлено: arOPC от 11 Марта 2026, 11:08:27
Добрый день!

Спасибо за информацию. Да, есть ошибка.
Исправим.
Но, точка в названиях недопустима.

Айрат
Название: Re: arOPC 2.19.53.819 - зависает если имя узла с точкой
Отправлено: Eugene_ от 11 Марта 2026, 11:12:35
Но, точка в названиях недопустима.
Да, это понятно.
Но верное поведение такое быть должно, "защита от дурака":
- не допускать сохранять такое значение при нажатии кнопки сохранить (подсвечивать красным поле где ошибка либо иное предупреждение)
- либо оставить как есть, но допускать исправление и не зависать, если неверный формат имени узла был внесен и сохранен ранее.

Мне кажется вариант 1 более надежен - просто не допускать такую ситуацию