Simple-Scada forum
Simple-Scada 2 => OPC UA/DA сервер arOPC => Тема начата: Eugene_ от 11 Марта 2026, 11:02:08
-
1. не допускает точку в имени узла
2. если внести точку, сохранить конфигурацию и потом попытаться исправить на тире - зависает.
-
Добрый день!
Спасибо за информацию. Да, есть ошибка.
Исправим.
Но, точка в названиях недопустима.
Айрат
-
Но, точка в названиях недопустима.
Да, это понятно.
Но верное поведение такое быть должно, "защита от дурака":
- не допускать сохранять такое значение при нажатии кнопки сохранить (подсвечивать красным поле где ошибка либо иное предупреждение)
- либо оставить как есть, но допускать исправление и не зависать, если неверный формат имени узла был внесен и сохранен ранее.
Мне кажется вариант 1 более надежен - просто не допускать такую ситуацию
-
Оно есть, для других устройств, видимо для SNMP пропустил.
Айрат