Simple-Scada forum

Simple-Scada 2 => Ваши вопросы => Тема начата: masvel12 от 26 Ноября 2025, 15:11:43

Название: Перестали определя-ся DCOM настройки opc server Insat на ред ос 8.0 локальном ПК
Отправлено: masvel12 от 26 Ноября 2025, 15:11:43
Здравствуйте, при начальной конфигурации и создании проекта в операционной системе ред ос 8.0 ваша скада работала нормально,через wine . Но потом после обновления ред ос 8.0 перестал видеться opc сервер insat. смотреть рисунок 1.Хотя в журнале simple scada server показывает нормальную работу и opc и базу данных на локальном пк. Имя ПК  осталось тем же самым localhost см.рисунки. Как решить данную проблему
Название: Re: Перестали определя-ся DCOM настройки opc server Insat на ред ос 8.0 локальном ПК
Отправлено: Simple_Scada от 27 Ноября 2025, 11:42:28
Здравствуйте.

1. На Linux возможны проблемы при работе с OPC DA-серверами. В Linux рекомендуется использовать OPC UA-серверы (https://simple-scada.com/help/manual/restrictions-linux.html). MasterOPC может работать в режиме UA-сервера. Также, MasterOPC может быть установлен напрямую в Linux (не в Wine) - подробнее см. по ссылке (https://support.mps-soft.ru/ModbusHelpRus/index.html?linux_opisanie.html). Возможность корректной работы MasterOPC через Wine рекомендуем уточнить в техподдержке Insat.
2. При работе с локальным OPС DA-сервером, настройка DCOM не требуется. Она нужна только для работы с удаленным DA-сервером.
3. Возможно на ПК не установлены компоненты OPC Core Components, необходимые для работы с DA-серверами - скачать можно по ссылке (https://simple-scada.com/download). Если используется версия MasterOPC x86, то нужно установить компоненты x86. Если используется версия MasterOPC x64, то нужно установить компоненты x64.
4. Для Linux рекомендуем перейти на использование UA-сервера. Корректная работа с DA-серверами не гарантируется.