Пользуюсь Simple-Scada версией Demo 64.
Имеются вопросы следующего характера по разделу Simple-Editor.
Каким образом возможно создать тумблер трёх позиционный, где среднее положение нейтральное положение, крайнее левое - выбран "Насос 1" и соответственно крайнее правое - "Насос 2"?
Или каким образом возможно заменить тумблер на что-то подобное с возможностью выбора из списка ?
Возможно ли задавать два двух ламп один и тот же скрип на зажигание от одной переменной? Т.е. лампа с отвечающая за то, что включен "Насос 2" и при должна этом загораться лампа "Работа основного насоса" и при аварии эти обе лампы должны будут затухать и загораться лампа "Авария Цеха".
-
Здравствуйте.
Каким образом возможно создать тумблер трёх позиционный, где среднее положение нейтральное положение, крайнее левое - выбран "Насос 1" и соответственно крайнее правое - "Насос 2"? Или каким образом возможно заменить тумблер на что-то подобное с возможностью выбора из списка ?
Для этого можно использовать компонент "Список (https://simple-scada.com/help/manual/combobox.html)", тогда можно будет выбирать требуемое положение из выпадающего списка. Или можно создать "Кнопку (https://simple-scada.com/help/manual/button.html)" с тремя состояниями (https://simple-scada.com/help/manual/button.html?anchor=btnsost), тогда при каждом нажатии на кнопку будет изменяться положение, например: "Насос 1" -> "нейтральное" -> "Насос 2". Еще один вариант, это создать три кнопки с одним состоянием, тогда при нажатии на кнопку, в переменную будет записываться фиксированное значение, например нажали "Насос 1", в переменную записалось значение 1, нажали "нейтральное" записалось 2, нажали "Насос 2" записалось 3. Ознакомиться с примерами использования кнопок можно по ссылке (https://simple-scada.com/help/manual/btnusing.html).
Возможно ли задавать два двух ламп один и тот же скрип на зажигание от одной переменной? Т.е. лампа с отвечающая за то, что включен "Насос 2" и при должна этом загораться лампа "Работа основного насоса" и при аварии эти обе лампы должны будут затухать и загораться лампа "Авария Цеха".
Да, это возможно.
1. Чтобы не писать отдельные скрипты для каждого объекта, необходимо использовать универсальные скрипты (https://simple-scada.com/help/script/script-types.html).
2. Примеры наиболее часто используемых скриптов можно посмотреть по ссылке (https://simple-scada.com/help/script/sample-scripts.html). Примеры скриптов для изменения цвета объекта можно найти по ссылке (https://simple-scada.com/help/script/colorchange.html).
3. Для индикации работы насоса можно использовать изображение (https://simple-scada.com/help/manual/picture.html) с насосом и компонент "Текст (https://simple-scada.com/help/manual/text.html)", в который выводится информация о состоянии насоса. Далее можно менять их цвет в зависимости от состояния насоса – см. пример в демо-проекте (который доступен в любой версии Simple-Scada) на странице "Шаблоны".
Если самостоятельно разобраться не получится, то пришлите нам на support@simple-scada.com текущую версию Вашего проекта из директории "..\Simple-Scada 2\Projects\", укажите скрипты, которые нужно проверить и максимально подробно опишите задачу, которую требуется решить.