Simple-Scada 2 => OPC UA/DA сервер arOPC => Тема начата: vorobev22rus от 26 Июня 2025, 14:02:28
-
Добрый день! Может кто разбирается в TCP: есть нестандартное оборудование - шлюз (преобразователь Homebus Haier - Modbus TCP) Haier для диспетчеризации кондиционеров. Их два, настройки зеркальные. По IP 10.255.15.54 - все норм, а по 10.255.15.55 - пакеты TCP есть, но в качестве Modbus TCP они не воспринимаются (в диагностике arOPC запросы есть, ответов нет). Есть какие то мысли (dump сформированный wireshark во вложении)?
-
Добрый день!
Судя по дампу, TCP соединение установлено, пакеты принимается.
Надо разбираться с преобразователем. Проверить адреса, линию связи, между шлюзом и конечным оборудованием.
Айрат
-
Айрат, спасибо за оперативный ответ! Разобрался. По мануалу:
Composition of slave id:
Bus no.*20+translator address.
Example: the bus no. is 5, and the translator address is 1, thus, the slave id is 5*20+1=101.
Но у меня устойчиво получалось, например 5*20+4 = 124, а не 104))))