На объекте встал параллельно 485 на прослушку, результат:
При опросе bool регистров контроллера с адресом 246 ответ полноценный, например:
Packet: MODBUS Request (packet size: 8, data size: 4), 2025‐05‐22 16:25:37.602401 +0.000000
Mode: RTU Mode
Address: 246 (Slave)
Function: 2 (Read Discrete Inputs)
Starting Address: 4724
Quantity: 2
CRC: 61097 (OK)
Packet: MODBUS Response (packet size: 6, data size: 2), 2025‐05‐22 16:25:37.714816 +0.000000
Mode: RTU Mode
Address: 246 (Slave)
Function: 2 (Read Discrete Inputs)
Starting Address: 4724
Quantity: 8
Values: Input0: 0 Input1: 0 Input2: 0 Input3: 0 Input4: 0 Input5: 0 Input6: 0 Input7: 0
CRC: 64659 (OK)
При опросе bool регистров (по контуру ГВС) контроллера с адресом 247 ответ полноценный, например:
Packet: MODBUS Request (packet size: 8, data size: 4), 2025‐05‐22 16:33:21.138886 +0.000000
Mode: RTU Mode
Address: 247 (Slave)
Function: 2 (Read Discrete Inputs)
Starting Address: 4325
Quantity: 2
CRC: 27384 (OK)
Packet: MODBUS Response (packet size: 6, data size: 2), 2025‐05‐22 16:33:21.342707 +0.000000
Mode: RTU Mode
Address: 247 (Slave)
Function: 2 (Read Discrete Inputs)
Starting Address: 4325
Quantity: 8
Values: Input0: 1 Input1: 0 Input2: 0 Input3: 0 Input4: 0 Input5: 0 Input6: 0 Input7: 0
CRC: 49235 (OK)
А вот при опросе bool регистров (по контуру вентиляции) того же контроллера с адресом 247 ответ меньше на 1 байт (байт с данными), например:
Packet: MODBUS Request (packet size: 8, data size: 4), 2025‐05‐22 16:39:39.603747 +0.000000
Mode: RTU Mode
Address: 247 (Slave)
Function: 2 (Read Discrete Inputs)
Starting Address: 4911
Quantity: 1
CRC: 4504 (OK)
Packet: MODBUS Response (packet size: 5, data size: 1), 2025‐05‐22 16:39:39.780263 +0.000000
Mode: RTU Mode
Address: 247 (Slave)
Function: 2 (Read Discrete Inputs)
CRC: 37376 (OK)
При чтении этого же регистра (4911) через COM port, ответ уже 6 байт, т.е. правильный ответ - шесть байт
22.05.2025 17:27:49.151;Канал №1;COM3;SEND;8;F7 02 13 2F 00 01 98 11
22.05.2025 17:27:49.214;Канал №1;COM3;REC;6;F7 02 01 00 92 00
Даже не знаю что теперь делать...
Добрый день!
Packet: MODBUS Request (packet size: 8, data size: 4), 2025‐05‐22 16:39:39.603747 +0.000000
Mode: RTU Mode
Address: 247 (Slave)
Function: 2 (Read Discrete Inputs)
Starting Address: 4911
Quantity: 1
CRC: 4504 (OK)
Packet: MODBUS Response (packet size: 5, data size: 1), 2025‐05‐22 16:39:39.780263 +0.000000
Mode: RTU Mode
Address: 247 (Slave)
Function: 2 (Read Discrete Inputs)
CRC: 37376 (OK)
Такого рода расшифровка каким ПО выдаётся?
Айрат
Добрый день!
Всё равно с искажениями, видимо с настройками что то не то.
Но данные видно и это достаточно.
Судя по обмену, по 485 интерфейсу всё хорошо.
11:14:25 RX : [HEX] 3f 2 12 74 0 2 3f 3f - запрос от OPC сервера через шлюз
11:14:25 RX : [HEX] 3f 2 1 0 3f 0 - ответ от прибора
Видно, ответ полноценный, четыре байта пакета и два контрольная сумма.
По факту на линии вот такие данные:
F7 02 12 74 00 02 A8 3F - запрос от OPC сервера через шлюз
F7 02 01 00 92 00 - ответ от прибора
Хитрость здесь в контрольной сумме.
CRC для последовательности F7 02 01 00 = 92 00
CRC для последовательности F7 02 01 = 00 92
При получении ответа от прибора шлюз формирует следующий пакет:
00 00 00 00 00 03 F7 02 01
А должно быть
00 00 00 00 00 04 F7 02 01 00
Т.е. он отбрасывает крайний байт.
Причина здесь в том, что CRC пакета шлюз высчитывает по мере поступления байт с 485 линии, на лету, до тех пор пока не совпадет контрольная сумма, как только она совпала, он формирует Modbus TCP пакет и, с чистой совестью, отправляет его OPC серверу. Но, по факту, произошло ложное совпадение контрольной суммы, на не принятом до конца пакете.
Таким же образом работает и та тестовая программа, которой вы проверяли в первый раз.
OPC сервер так же на лету рассчитывает контрольную сумму, но помимо этого, он контролирует целостность пакета и если видит что пакет ещё не собран, даже если и совпала CRC, он продолжает дальнейший расчет.
Поэтому OPC сервер работает на 485 линии, напрямую, а шлюз нет.
Думаю вам, с этой проблемой, необходимо обратиться в поддержку производителя шлюза.
Возможно, но у меня не складывается в голове, почему на первом контроллере (адр 246), шлюз этого не делает?
27.05.2025 11:23:45.183;TC_Loco_MKON;10.4.15.26:502;SEND;12;0B 00 00 00 00 06 F6 02 12 74 00 02
27.05.2025 11:23:45.214;TC_Loco_MKON;10.4.15.26:502;REC;10;0B 00 00 00 00 04 F6 02 01 00