Добрый день!
Экспериментируя (в версии 2.6.14.0, но запланирован переход на новую версию) с зоной нечувствительности и архивацией заметил следующее:
1. если у переменной установлено шкала, архивирование и зона нечувствительности, то при запуске из редактора клиента 1ое изменение значения с 0 на заданное, но ниже зоны нечувствительности, данное изменение на графике отображается. Если изменить значение больше зоны и скинуть все на 0, то 2ое изменение ниже зоны нечувствительности отрабатывает как надо и на графике не показывается
2. при изменениях значения переменной на графике видно  как бы текущее значение переменной (в виде столбика) если изменение ниже зоны (надеюсь понятно объяснил и сможете это увидеть)
3. если стоит тип архивации по изменению ступенчатый при повторном запуске клиента из редактора, после выхода с клиента на графике отрисовывается постоянный рост до введённого значения ниже зоны. Как будто включена какая-то аппроксимация.
Допускаю из-за отличий версий неправильную работу. Но с новой версией пока не могу поработать.
Можете у себя проверить?
Жду вопросов и ответов.
Название: Re: Зона нечувствительности и все такое
Отправлено: Simple-Scada от 21 Мая 2025, 10:46:50
Здравствуйте.

Цитировать
отрисовывается постоянный рост до введённого значения ниже зоны.
Да, если последнее значение (перед выключением сервера / остановкой проекта) было в пределах зоны нечувствительности, то для трендов (со ступенчатой отрисовкой) ступенька не формируется и отрисовывается диагональная линия между двумя последними точками. Добавим исправление в ближайшее обновление.