Здравствуйте.
Есть удаленная котельная, которая управляется с помощью Segnetics SMH4. На машине диспетчера установлен InSATовский МастерОРС (полная версия) и Simple-Scada демо на 64 точки. Скада берёт данные через ОРС DA и видит, что происходит на котельной. Но по непонятной причине не получается через кнопки на мнемосхеме отправить в ОРС значение. Переменная привязана к кнопкам побитово, однако ни с одной кнопки не уходит сигнал.
С этого же ОРС, только через UA-сервер берут данные ещё несколько удалённых клиентов.
В чём может быть проблема?
-
Здравствуйте.
Возможные причины:
1. У переменной на OPC-сервере/ПЛК установлен доступ "только чтение", из-за чего введенное из скада-системы значение не может записаться в переменную. После неудачной попытки записи проверьте журнал сервера скады (https://simple-scada.com/help/manual/server-journal.html), нет ли в нём сообщений об ошибках записи?
2. В настройках проекта для OPC-сервера включена опция "Только чтение (https://clck.ru/3LWMhV)".
3. Убедитесь, что кнопка связана с переменной. В свойстве "Переменная (https://clck.ru/3LWMDt)" должна быть указана переменная, значением которой нужно управлять. Если нужно менять бит переменной, то убедитесь, что в свойстве "Бит (https://clck.ru/3LWMEp)" кнопки указан номер бита, которым нужно управлять (биты нумеруются с нуля).
4. Во время тестирования отсутствует связь между OPC-сервером и ПЛК.
5. Переменная перезаписывается на ПЛК.
6. Переменная перезаписывается из скриптов скады.
Если не разберетесь, то пришлите на support@simple-scada.com текущую версию Вашего проекта из директории "..\Simple-Scada 2\Projects\" и укажите кнопки, которые нужно проверить. Также пришлите целиком папку с логами "..\Simple-Scada 2\Logs" и конфигурацию OPC-сервера.