Simple-Scada 2 => Ваши вопросы => Тема начата: dalbaeb от 14 Апреля 2025, 09:08:08
-
Vsem privet ;D. Делаю учёбу, нужно связать кодсис (v3.5 sp17) и скаду (например эту), дабы передать переменные и ещё несколько задач. Казалось бы всё должно быть просто, но комбинация из моей некомпетентности (делаю первый раз) и чудесной программы кодсис, синонимом которой можно назвать слово ошибка, делает мне голову уже который день. Проблемы такие же как и описанные в этом треде (https://simple-scada.com/forum/index.php?topic=1859.0) после выполнений инструкций ничего не поменялось. Так что желаю услышать мнение экспертов на
данную тематику, а конкретно где я не прав и почему же всё таки эта программа даже с разрешениями всё равно пишет что не поддерживается (хренпоймичто), невозможно соедениться с симпл-скадой.
-
Уважаемый dalbaeb! Вы пытаетесь соединиться с симулятором Codesys по протоколу OPCUA. Насколько мне известно, это невозможно, не создает симулятор opcua-сервер. Для проверки своего проекта вам нужен контроллер либо можете поднять сервер в программе UAExpert.
-
Уважаемый dalbaeb! Вы пытаетесь соединиться с симулятором Codesys по протоколу OPCUA. Насколько мне известно, это невозможно, не создает симулятор opcua-сервер.
1) Возможно, все работает. Картинки во вложении
2) Топикстартеру - начинать имя пользователя с цифры даже в тестовых проектах - плохой тон в администрировании, bad practic. В вашем случае для учебного проекта достаточно задать типовые admin/admin для самого виртуального ПЛК при первом подключении и поставить галочку анонимный доступ, иных операций, в том числе манипуляций с сертификатами не требуется.