Приветствую! Подскажите, как сделать чтобы по изменению значения переменной (к примеру на 1) записался бит (к примеру 3). Нужно сделать чтоб при изменении значения включилось реле.
-
Здравствуйте.
Обычно вся логика работы оборудования реализуется на ПЛК, т.к. это удобнее и надежнее (нет зависимости от работы ПК, состояния связи и т.д.).
как сделать чтобы по изменению значения переменной (к примеру на 1) записался бит (к примеру 3)
Если Вам необходимо отследить изменение значения переменной, то для этого нужно использовать соответствующие типы скриптов: "Изменились переменные (https://simple-scada.com/help/script/changed-the-variables.html)", "OnDataChange (https://clck.ru/3FuhQ3)" или "OnDataChangeEx (https://clck.ru/3FuhSC)".
Для записи значения в переменную нужно использовать свойство "Value (https://simple-scada.com/help/script/varvalue.html)". Чтобы записать значение бита в переменную, нужно использовать функцию "SetBit (https://simple-scada.com/help/script/setbit.html)".
Если самостоятельно разобраться не получится, то пришлите нам для проверки на support@simple-scada.com текущую версию Вашего проекта из директории "..\Simple-Scada 2\Projects\" и укажите, какой скрипт нужно проверить.