Simple-Scada 2 => Ваши вопросы => Тема начата: Timur007 от 07 Июня 2016, 01:17:51
-
Подскажите, как правильно настроить окошко для того что бы туда можно было ввести значение и передать в контроллер? Сейчас вывел два окошка - в одном ввожу значение, по идее оно должно присвоится в контроллере другой переменной и высветиться в соседнем окошке. Пока не получается.
-
Если мы правильно Вас поняли - Вы вводите значение в поле и оно не записывается на контроллер? Убедитесь, что переменная, которую Вы пытаетесь изменить доступна для записи на OPC-сервере. Свойство Access - Read/Write. Какой тип данных у этой переменной?
-
Да вся все правильно поняли! В контроллере тип int16 после opc int 32, read/write разрешён.
-
Значит если я связываю поле с переменной то уже по умолчанию подразумевается что в поле может выкидывать значение сам контроллер так и пользователь через него может послать значение в контроллер?
-
Да, все правильно. Если Вы связали поле с переменной, то в нем будут отображаться значения этой переменой. Изменять значение Вы сможете если у поля свойство "Доступен" активировано. Если Вам не нужно менять значение этой переменной из скады, то деактивируйте свойство "Доступен".