Simple-Scada forum
Simple-Scada 2 => Ваши вопросы => Тема начата: Andrey1883 от 01 Июня 2016, 11:33:42
-
Сделал экспорт тегов с проекта контроллера в CSV
Попробовал запихнуть в скаду - ошибка
Почитав инструкцию обнаружил, что импорт в скаду возможен только, если CSV сделан по шаблону "ручками"..
Автоматом не по шаблону мой файлик не запихнуть?
-
Конечно, ведь скада должна понимать что и где находится. Кроме того она должна не допускать добавления тегов с некорректными данными или если этих данных просто не хватает. Поэтому структура CSV-файла должна соответствовать стандартному шаблону.
-
Спасибо, начал править ручками!! :)
-
При создании группы/подгруппы после ввода имени не работает кнопка "создать" по ENTER, а отмена по ESC работает...
Так же не работает ENTER при создании/редактировании переменной, т.е. ввод подтверждается, а при повторном нажатии окно не закрывается,приходится мышкой нажимать "Подтвердить" , с ESC все нормально
Если попытаться создать переменную, выбрать "внешний тег" и не выбирать ОРС сервер , то переменная не создается...но имеется пункт "ОРС сервер не выбран"..можно ли сделать так, что бы переменная создавалась без выбранного ОРС и в строке вместо названия ОРС сервера висело "ОРС сервер не выбран", соответственно...
Попытался выйти из этой ситуации путем присвоения типа "внутренний тег", тут все в порядке..но если попытаться изменить переменную - тип, адрес и частоту обновления можно указать, а вот сменить ОРС или имя компьютера нельзя...тоже самое, если указан внешний тип тега и ОРС-при редактировании уже не сменить..
Ну и импорт из CSV невозможен, если ОРС не найден ... можно как-то выйти из данной ситуации, если на данный момент ОРС не запущен...
-
не работает по ENTER, а отмена по ESC работает...
Исправим.
можно ли сделать так, что бы переменная создавалась без выбранного ОРС и в строке вместо названия ОРС сервера висело "ОРС сервер не выбран", соответственно...
Нет, ведь в этом случае тег будет внешним и без OPC-сервера, что является ошибкой. Вы должны использовать внутренний тег. Если Вам нужно в последствии менять OPC-сервер переменной, то можно подумать над добавлением такой возможности.
Ну и импорт из CSV невозможен, если ОРС не найден ... можно как-то выйти из данной ситуации, если на данный момент ОРС не запущен...
Нет необходимости запускать OPC-сервер. Достаточно перед импортом тегов просто зайти в меню "Проект - OPC-серверы" и добавить туда все необходимые OPC-серверы.
-
Нет необходимости запускать OPC-сервер. Достаточно перед импортом тегов просто зайти в меню "Проект - OPC-серверы" и добавить туда все необходимые OPC-серверы.
А как быть, если я создаю проект не на рабочем компе, а скажем дома? в списке ОРС нет, и соответственно я не могу в теги его прописать...в этом случае помогло бы присвоение всем тегам статус внутреннего, а впоследствии замена на внешний с указанием ОРС... или можно как-то по другому выйти из данной ситуации?
P/S Кстати enter еще в некоторых местах не работает...будет замечательно если проверите и исправите!!
Спасибо за ваш труд и быструю помощь !!!!
-
Да, про Enter уже заметили в других местах. Везде исправим.
или можно как-то по другому выйти из данной ситуации?
Попробуем найти оптимальное решение.
-
Вышел из ситуации следующим образом:
Импортировал несколько тегов из OPC->сохранил проект->перекинул проект на комп без OPC, в результате в настройках появился нужный мне OPC; импортировал из CSV нужные теги, удалил ранее импортированые..
Но...в настройках программы OPC присутствует, а вот при создании нового тега невозможно добавить этот OPC, при этом можно выбрать "пустой" пункт в списке OPC и тег создается без OPC, без права редактирования, что описано выше...
-
Мы улучшим систему выбора OPC-сервера, чтобы исключить такие ситуации.
-
Возникла проблема с импортом тегов из OPC-сервера.
Суть проблемы на скриншоте.
Почему-то при импорте имена некоторых тегов создаются неправильно (выделены красной рамкой).
При попытке изменить импортируемый тег T113_01_1 на T113_01 выводится сообщение, что такой тег уже существует, хотя на самом деле его нет.
Такие проблемы наблюдаются с именами T115_01, T115_10, T115_11, T116_01, T116_10, T116_11, T123_01, T123_10, T123_11, T125_01, T125_10, T125_11, T126_01, T126_10, T126_11, T135_01, T135_10, T135_11.
-
Почему-то при импорте имена некоторых тегов создаются неправильно (выделены красной рамкой).
Здравствуйте. Вы используете одну из последних версий Simple-Scada (2.2.0.5 и выше), или более старую версию?
-
Версия скады 2.2.1.1
-
Спасибо. С ближайшем обновлении решим эту проблему.