Simple-Scada 2 => Ваши вопросы => Тема начата: BeRnesty от 13 Сентября 2024, 08:42:01
-
Здравствуйте! Задача: Отображение нескольких параметров на одном уровне с активным параметром "Доступен", но чтобы на него нельзя было нажать или изменить его значение. (Пример во вложении)
Столкнулся с проблемой: 'Уровень' при активном параметре 'Доступен' становится доступен к нажатию, независимо от того стоит ли какая то фигура на переднем плане или нет.
-
Здравствуйте.
Свойство "Доступен" работает в соответствии с описанием в руководстве (https://simple-scada.com/help/manual/level.html#:~:text=%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-,%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B5%D0%BD,-%D0%95%D1%81%D0%BB%D0%B8%20%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE). Если свойство активно, то уровнем можно будет управлять. Дополнительно ограничить доступ к уровню можно с помощью настройки прав доступа к объекту (https://simple-scada.com/help/manual/objects-rights.html). При этом ползунок останется активным, но ввести значение через ползунок не получится - будет выдаваться окно с соответствующим предупреждением. Также следует учитывать, что ползунок уровня не отображается в web-клиенте (https://simple-scada.com/help/manual/comp-constraints.html) - ввод значения доступен только через поле уровня.
-
Спасибо! Настройка прав помогла в данном случае