Доброго всем времени суток
Существует вот какая проблема: в проекте используется получение данных с удалённого OPC сервера, с которым периодически пропадает связь
Как правило, она восстанавливается автоматически, но бывают случаи, когда опрос прекращается, сервер переходит в статус "Отключен" и восстановить опрос можно только перезапуском проекта
Имеется ли возможность восстанавливать связь без перезагрузки проекта ?
-
Здравствуйте.
Если используется версия Simple-Scada ниже 2.6.13.0, то выполните обновление до актуальной версии 2.6.13.0 и протестируйте повторно. В случае повторения описанной ситуации пришлите на support@simple-scada.com целиком папку с логами "..\Simple-Scada 2\Logs".
-
Действительно, используется 12 версия, обновился, наблюдаю
Спасибо !