Simple-Scada forum

Simple-Scada 2 => Ошибки => Тема начата: makimu от 19 Мая 2016, 09:53:27

Название: Некоторые "неудобности"
Отправлено: makimu от 19 Мая 2016, 09:53:27
Доброго времени суток. В процессе работы со скадой выявились некоторые "неудобности", возможно, некоторые из них - мое субъективное мнение и не заслуживают всеобщего внимания:

1. Полоса прокрутки в списке переменных | РЕДАКТОР ПЕРЕМЕННЫХ |.
   При достаточно большом списке переменных их пролистывание в редакторе переменных осуществляется колесом мыши и клавишами "ВВЕРХ", "ВНИЗ". Отсутствует реакция на "HOME", "END", "Page Up", "Page Down" и полоса прокрутки.

2. Выделение текста "SHIFT+END", "SHIFT+HOME".
   Данная комбинация не работает практически нигде. Практически, потому что где-то работает не корректно (редактор скриптов).

3. Обновление тегов при импорте из OPC.
   После импорта тегов из OPC, если изменить содержание OPC, то изменения в редакторе никак увидеть не удается. Приходится перезагружать редактор.

4. Тренды.
  Если не создать ни одной группы трендов, запустить клиент, открыть тренды и нажать на "Группы", то выйти получится только закрыв приложение. Проблему можно увидеть в демо-версии

5. Окна и подсказки.
   Открывается окно, перемещаем по его области указатель мыши и, если под окном есть объект, у которого активна подсказка, то эта подсказка будет отображаться и на окне.

6. Ввод пароля и клавиша ENTER.
   При нажатии клавиши ENTER после ввода пароля ничего не происходит. Приходиться нажимать на клавишу "ВОЙТИ"
Название: Re: Некоторые "неудобности"
Отправлено: Simple-Scada от 19 Мая 2016, 10:08:58
Здравствуйте!

Спасибо за список недостатков. Все описанные недостатки легко устранить. Постараемся исключить их в ближайших обновлениях. Только немного непонятен пункт 3. Вы импортировали теги с OPC-сервера и теперь они в списке переменных скады. Затем Вы меняете что-то на самом OPC-сервере и нужно увидеть эти изменения?

И некоторые комментарии:
1. Полоса прокрутки есть в Редакторе переменных в правой части экрана. Правда если у Вас открыта панель импорта тегов с OPC-сервера, то она перекрывает собой скролл.

4. Выйти из просмотра групп можно нажав ESCAPE. Несмотря на это - лучше не дать пользователю войти в это меню, если групп нет. Исправим это.
Название: Re: Некоторые "неудобности"
Отправлено: makimu от 19 Мая 2016, 12:37:16
Цитировать
Затем Вы меняете что-то на самом OPC-сервере и нужно увидеть эти изменения?

Именно так. На панели импорта тегов с OPC-сервера не отображаются изменения, приходится перезагружать редактор. Может добавить кнопку "Обновить"?

Цитировать
Полоса прокрутки есть в Редакторе переменных в правой части экрана. Правда если у Вас открыта панель импорта тегов с OPC-сервера, то она перекрывает собой скролл.
м-да, так и есть  :-[
Название: Re: Некоторые "неудобности"
Отправлено: Simple-Scada от 19 Мая 2016, 23:50:47
Цитировать
Именно так. На панели импорта тегов с OPC-сервера не отображаются изменения, приходится перезагружать редактор. Может добавить кнопку "Обновить"?
Кстати, обновление произойдет если скрыть панель импорта тегов и снова открыть её. Но кнопку "Обновить" добавим.
Название: Re: Некоторые "неудобности"
Отправлено: Simple-Scada от 29 Мая 2016, 23:53:56
Все недочеты были устранены в обновлении 2.0.0.19 (http://simple-scada.com/forum/index.php?topic=178.msg1892#msg1892). Спасибо за список замечаний и участие в развитии Simple-Scada.
Название: Re: Некоторые "неудобности"
Отправлено: EnterDownload от 26 Августа 2016, 14:31:25
Дополню от себя.

1. Пробелы. По сути получается что все строчки в редакторе скриптов бесконечные и находясь в конце одной строки, нажав на кнопку "вправо", производится добавление пробела, а не переход на следующую строчку, это немного дезориентирует.

2. Не фокусируется окно редактирования скриптов. Бывают случаи при входе в режим редактирования скриптов, кнопки "вверх" "вниз" и колесико мыши не производят перемещения по тексту скрипта, как упорно бы ты его не жал мышкой, а прокручивают список всех скриптов. Приходится раза по три открывать один и тот же скрипт.

3. У переменных нельзя поменять OPC сервер, не сохраняет. Собственно вся проблема.

4. Если в скрипте OnInit прописана запись в OPC сервер, эта запись выполняется не при каждом старте скады(Скада инициализируется быстрее чем подключается к ОРС и так вообще не стоит делать?).

5. Хотелось бы чтобы компилятор почаще ругался, например функция setbit не устанавливает биты с номером выше 31, а иногда хочется работать с INT64. Тот же setbit не обрабатывает setbit(XXXX.value,XX,GetBit(YYYY.value,ZZ)); Не ругается но и не выполняет.

6. ну и окно настроек, его размеры не поменять, но в окно явно что-то не влезло.
Название: Re: Некоторые "неудобности"
Отправлено: Simple-Scada от 26 Августа 2016, 16:40:55
EnterDownload, спасибо, все проверим и устраним.