Здравствуйте!
Возможно опрашивать и архивировать датчики со следующими частотами:
- 50 Гц (20 мс)
- 25 Гц (40 мс)
Возможно динамическое изменение опроса и архивации?
У каждой переменной есть настройка "Частота опроса" с пунктом "По-умолчанию (как в настройках)". Что это значит? Как в каким настройках?
Тоже самое в разделе "Архив", интервал архивации "По-умолчанию (как в настройках)"?
-
Здравствуйте.
Изменять частоту опроса и частоту архивации переменной во время работы проекта нельзя. Минимально возможная частота опроса переменной равна 20 миллисекунд. Если установить у переменной такую частоту опроса и настроить у нее архивацию по изменению (https://simple-scada.com/help/manual/vararchive.html), то переменная будет архивироваться с частой 20мс. (если она изменяется с такой частотой). В архив будут попадать только изменения переменной - если в какие-то моменты времени значение переменной не будет изменяться, то новые точки не будут добавляться в архив.
Следует учитывать, что использование высокой частоты опроса и архивации может создавать большую нагрузку на OPC-сервер и БД (при архивации таких переменных). Поэтому использовать такую частоту рекомендуется только для нужных переменных. Также, стоит учитывать, что на клиенте данные не будут обновляться со слишком высокой частотой. Данные на клиент передаются не чаще 500мс. Это сделано для оптимизации и быстродействия. Во всех расчетах и при архивации будут использоваться данные с установленной частотой опроса.
У каждой переменной есть настройка "Частота опроса" с пунктом "По-умолчанию (как в настройках)". Что это значит? Как в каким настройках? Тоже самое в разделе "Архив", интервал архивации "По-умолчанию (как в настройках)"?
См. параметры "Частота опроса по-умолчанию (https://simple-scada.com/help/manual/genset.html)" и "Интервал архивации по-умолчанию (https://simple-scada.com/help/manual/trendsset.html)" в настройках проекта.
-
Спасибо!