Simple-Scada forum
Simple-Scada 2 => Ваши вопросы => Тема начата: Gorsky17 от 26 Апреля 2024, 09:34:09
-
Здравствуйте!
В отчетах фиксируются значения переменных с большим количеством цифр после запятой (фото прилагаю).
В настройках каждой переменной можно задать маску отображения значения (фото прилагаю), но не совсем понятны примеры задания масок. Вопрос: каким образом мне отображать значения вида: целая часть и две цифры после запятой (например, 12.34 и т.п.)
-
Здравствуйте.
См. руководство по ссылке (https://clck.ru/3AJmWX).
-
Здравствуйте!
В версии программы 2.6.13 в отчете, некорректно отображаются данные на графике по оси Y. Ранее не было необходимости коррекции для значений типа float, на графике по оси Y все отображалось корректно, сейчас (см. скрин).
Невозможно корректно скорректировать количество значений после запятой.
Если корректировать значения по оси Y в "область"-"Ось Y", форматом типа "#.##", то получаются некорректные значения, где нет знака ноль до точки.
-
Здравствуйте.
Вам нужно использовать формат "0.##".
-
Не во всех графиках шкала в нулевом диапазоне. Иногда это примерно от 0,2 до 1,2, или до 2.
-
Здравствуйте.
Если корректировать значения по оси Y в "область"-"Ось Y", форматом типа "#.##", то получаются некорректные значения, где нет знака ноль до точки.
Если использовать формат "0.##" то значения по оси Y отображаются корректно - см. скриншот №1.
Не во всех графиках шкала в нулевом диапазоне. Иногда это примерно от 0,2 до 1,2, или до 2.
Если шкалу Y нужно отобразить в диапазоне от 0,2 до 2, то можно задать требуемый диапазон через редактор диаграмм -> Область -> Ось Y -> Диапазон - см. скриншот №2.