Добрый день!
Предполагается что сервер со скадой будет находиться в одном месте, а оборудование, опрашиваемое им - в других. Причем труднодоступных.
На среднем уровне, между сервером и оборудованием, будут ПЛК. ПЛК физически будут располагаться непосредственно рядом с оборудованием, и у них есть возможность хранить данные у себя в буфере.
Может ли Simple-scada в случае потери связи с контроллером по факту ее восстановления выполнить запрос недостающих данных, сохранить в своей базе, отобразить потом в отчетах и трендах?
-
Здравствуйте.
Такой возможности нет, т.к. в Simple-Scada нет поддержки чтения архивных данных (OPC-HDA). Можно работать только с текущими данными, поступающими от OPC-сервера.
-
Добрый день!
А если эти данные будут храниться в контроллере в виде файлов и к ним будет организован доступ по HTTP-запросам, можно их будет сохранить в базе данных с соответствующими датами и затем использовать в отчетах и трендах?
-
Здравствуйте.
можно их будет сохранить в базе данных с соответствующими датами
Такой возможности нет. При архивации, в БД сохраняются текущие значения тегов. Дописать данные за прошлое время нельзя.
-
Планируется ли в перспективе работа с OPC-HDA?
-
В ближайшем будущем не планируется, но не исключаем возможности добавления такого функционала в далекой перспективе.