Simple-Scada 2 => Ваши вопросы => Тема начата: NewUser от 16 Января 2024, 06:39:02
-
Добрый день, есть 2 монитора на понели оператора. Один монтор сенсорный , второй нет, оба монитора подключены к одному пк. Использую в настройках скады многомониторный режим. Но получается так что кнопки переключения между страницами работают только на одном мониторе.
Вопрос.
Можно ли сделать на основном мониторе доп кнопки которые будут управлять переключением страниц на втором мониторе?
-
Здравствуйте.
Пришлите для проверки на support@simple-scada.com текущую версию Вашего проекта из директории "..\Simple-Scada 2\Projects\" и укажите, какие кнопки не работают на втором мониторе. Также, пришлите целиком папку с логами "..\Simple-Scada 2\Logs".