Здравствуйте!
Есть ли возможность в скаде сохранять внутренние (виртуальные) переменные? Существует необходимость сохранения переменных в качестве уставок, без использования ресурсов плк .
Спасибо.
-
Здравствуйте.
Для внутренних (https://simple-scada.com/help/manual/varmain.html#:~:text=OPC%2D%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B0)%20%D0%B8%D0%BB%D0%B8-,%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D1%8F,-(%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F)%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F.)переменных можно использовать опцию "Автоматическое восстановление (https://simple-scada.com/help/manual/varmain.html)" (Автоматически восстанавливаемые переменные сохраняются на жесткий диск каждые пять минут и в момент выключения проекта). Тогда скада будет автоматически сохранять значение переменной и восстанавливать его при перезапусках проекта.