Вопрос: есть ли возможность деактивировать в настройках переменной нижние аварийные уставки.
У меня в проекте есть переменная - сервисный интервал и для него нужно задать только верхние предупредительные границы.
-
Может задать им заведомо недостижимые значения? -99999 ;)
-
Спасибо коллега - работает