Simple-Scada forum

Simple-Scada 2 => Ваши вопросы => Тема начата: SeraX от 27 Августа 2023, 10:50:32

Название: Настройка arOPC server
Отправлено: SeraX от 27 Августа 2023, 10:50:32
Доброго времени суток!
Не кидайтесь сразу в меня шапками...
Имеется модем iRZ RU21w, симка с статическим IP, к модему подключен Овен ПР-200, с загруженным проектом диспетчеризации, проект(рабочий) Simple Scada тоже имеется, на arOPC запускаю симуляцию с тегами, изменяю параметры, все работает, но никак не могу настроить модем и arOPC, чтобы модем передавал изменения датчиков от ПР-200 на arOPC сервер...может кто подсказать поподробнее на пальцах, какие надо настройки на модеме (именно iRZ RU21w) и arOPC? И можно ли миновать облако Owen Cloud, чтобы модем отправлял данные напрямую на сервер?
Буду премного благодарен!
Название: Re: Настройка arOPC server
Отправлено: Timothy Clement от 28 Августа 2023, 08:16:04
Если коротко, то вам нужно настроить проброс портов в модеме, чтобы пакеты приходящие на GPRS-модуль перенаправлялись в ОВЕН (я так и не понял у вас с эзернетом реле или по 485?). Если только 485 то надо скорее всего в модеме ещё настроить преобразование в RTU поверх TCP. Возможно в модеме можно настроить прозрачный режим для порта 485, это проще тогда. В ОРС настраиваете обычный тср клиент, в качестве адреса забиваете свой статический IP и порт настроенный для проброса на модеме. Поищите инфу по настройке прозрачного режима для вашей модели модема.
Название: Re: Настройка arOPC server
Отправлено: SeraX от 29 Августа 2023, 12:35:00
Спасибо за совет, конечно, но можно на пальцах со скринами конкретно по iRZ RU21w и именно на arOPC servere...
ПР-200 только с RS485
Говорю же, не могу я найти все эти настройки:
настроить преобразование в RTU поверх TCP
настройку прозрачного режима для модема iRZ RU21w
в ОРС настраиваете обычный тср клиент, в качестве адреса забиваете свой статический IP и порт настроенный для проброса на модеме.
иначе не спрашивал бы...
Название: Re: Настройка arOPC server
Отправлено: Timothy Clement от 30 Августа 2023, 11:10:55
Спасибо за совет, конечно, но можно на пальцах со скринами конкретно по iRZ RU21w и именно на arOPC servere...
У меня нет на руках такого модема чтобы подключиться к его веб-интерфейсу и наделать скринов.
Вот руководство во вложении - страницы 63-65 по настройке модема RTU over TCP
Там всё написано со скринами, что касается arOPC то настройка ничем не отличается от соединения с любым контроллером по Modbus TCP
Руководство по arOPC тоже открыть не проблема