Simple-Scada forum
Simple-Scada 2 => Ваши вопросы => Тема начата: KANT от 05 Мая 2023, 11:55:28
-
Добрый день !
Из приведенного примера в описании типа обработки "точное" не совсем понятно чем оно отличается от "последнее значение".
У меня имеется ряд данных с 14:00 до 16:00 при этом он обрывается в 14:40 на значении 9,0 и возобновляется в 15:30 значением 6,0. Интервал задан 1 час. При обработке "последнее значение" в 15:00 возвращает 9,0 (это понятно), а вот "точное", если следовать логике приведенного в мануале примера тоже должно вернуть 9,0, но возвращает 0. Проясните пожалуйста.
И еще такой вопрос: можно ли организовать вывод одного ряда данных (время-значение) в несколько пар столбцов на странице, а не в 2 столбца, как это делает стандартный бэнд? Например
15:00 5,0бар 18:00 5,2бар 21:00 ххх
16:00 6,0бар 19:00 5,8бар 22:00 ххх
17:00 7,0бар 20:00 6,2бар 23:00 ххх
-
Здравствуйте.
Из приведенного примера в описании типа обработки "точное" не совсем понятно чем оно отличается от "последнее значение".
Насколько мы поняли, проект с 14:40 по 15:30 был выключен и архивных данных за этот промежуток нет? В таком случае, если выбрать тип обработки "последнее значение", то в отчет попадет последнее значение, попавшее в архив за указанный интервал. Если выбрать тип обработки "точное" и на конец интервала нет данных, то результатом будет 0.
можно ли организовать вывод одного ряда данных (время-значение) в несколько пар столбцов на странице, а не в 2 столбца, как это делает стандартный бэнд?
К сожалению, такой возможности нет.
-
т.е. если на 14:59:59 и 15:00:01 есть значения, например 50, а на 15:00:00 нет значения, то точное на 15:00:00 вернет 0? Или это зависит от того запущен был проект на 15:00 или нет?
-
Если в этот промежуток времени проект работал стабильно и не выключался, то тип обработки "Точное" вернёт значение равное 50, т.к. скада-системе точно известно, что значение переменной с 14:59:59 по 15:00:01 было равно 50 и не изменялось. Значит в 15:00:00 значение гарантированно было равно 50. Во время перезапусков сервера скады(или когда проект остановлен) архивация не ведется, следовательно архивных данных за этот момент времени не будет, поэтому результатом типа обработки "Точное" в таком случае будет 0.