Simple-Scada forum
Simple-Scada 2 => Ваши вопросы => Тема начата: Banzai от 03 Мая 2023, 05:50:27
-
Добрый день. Можно ли отключить или сделать опциональным шифрование адресов тегов в OPC-UA?
Например, требуемый адрес тега "ns=1; s=RPP1_57.KRUV1.TPO.STATUS1.TPO_STATUS1_2", если считывать его с сервера OPC-UA, а если его же считывать из встроенного OPC-UA самой Simple-Scada2, то адрес будет уже в виде "ns=3; s=EE7CA3DB747493". Это очень неудобно, при компиляции проектов на других компьютерах такие шифрованные адреса постоянно меняются, из-за чего не получается собрать связную структуру проектов.
-
Здравствуйте.
Адреса не должны меняться при компиляции на других ПК. Какую версию Simple-Scada Вы используете?
-
Используется версия 2.6.3.3 - Professional Edition.
-
Видимо Вы сохраняете копию проекта, например через меню "Проект - Сохранить как...", в этом случае проект получит новый ID, который будет использоваться для адресации. Если Вы просто скопируете проект на другой ПК, то ID останется неизменным, как и адреса. Компилировать проект можно сколько угодно раз, компиляция не влияет на ID-проекта.
-
Но именно так идет разработка и поддержка проектов, через "Сохранить как...". Этим занимается не один человек, а полноценный отдел. Изменения делаются и накапливаются в тестовом проекте, который потом, после тестирования, пересохраняется на место стабильного. Просим все же рассмотреть возможность опционального использования некодированных адресов.
-
Изменения делаются и накапливаются в тестовом проекте, который потом, после тестирования, пересохраняется на место стабильного.
Вместо пересохранения нужно зайти в папку "Projects\", скопировать нужный проект и при необходимости переименовать его, тогда ID не изменится.
Просим все же рассмотреть возможность опционального использования некодированных адресов.
Скорее всего сделаем, чтобы ID-проекта не менялся после "Сохранить как".
UPD: начиная с версии 2.6.7.0 ID-проекта не меняется после сохранения копии проекта.