Simple-Scada forum
Simple-Scada 2 => Ваши вопросы => Тема начата: Rolich от 16 Марта 2023, 15:45:23
-
Доброго времени суток, уважаемые разработчики
Вопросы следующие:
1. В настройках сервера для Web-клиентов стоит ограничение по отключению после 10 минут неактивности клиента, при этом клиенты висят часами без отключения, при этом точно не всё это время активна вкладка с проектом
2. Клиент с одним и тем же IP запускает 2 копии клиента, как этого избежать ?
-
Здравствуйте.
1. Это происходит по тем же причинам, что описаны в сообщении по ссылке (https://simple-scada.com/forum/index.php?topic=1545.msg11462#msg11462). Если Вы будете оставаться на вкладке (и не сворачивать браузер), то отключение по бездействию будет работать корректно. Если уйти на другую вкладку или свернуть браузер, то примерно через 5 минут браузер остановит обмен данными, из-за чего таймер бездействия остановится. В одном из будущих обновлений постараемся добавить изменения в работу опции "Отключать по бездействию", которые позволят обойти данное ограничение браузера.
2. См. опцию "Отключать дублирующиеся вкладки (https://simple-scada.com/help/manual/webconfig.html?anchor=limitations)" - позволяет не допускать многократное открытие пользователем одного и того же проекта с одного рабочего места. При открытии пользователем одинаковых вкладок, в работе останется только последняя открытая вкладка.
UPD: начиная с версии 2.6.5.2 ограничения по бездействию правильно работают даже когда пользователь перешел на другую вкладку.