Simple-Scada forum

Simple-Scada 2 => Ваши вопросы => Тема начата: Rindzin от 15 Ноября 2022, 08:29:18

Название: Ошибки добавления тегов при подключении к OPC-серверу
Отправлено: Rindzin от 15 Ноября 2022, 08:29:18
Добрый день.
При запуске проекта выдает ошибку в лог, но таких тегов нет ни в проекте, ни в конфигурации OPC
Не могу найти причину
Название: Re: Ошибки добавления тегов при подключении к OPC-серверу
Отправлено: Simple_Scada от 15 Ноября 2022, 11:20:51
Здравствуйте.

Данные ошибки говорят о том, что переменные добавлены в проект (https://simple-scada.com/help/manual/variable-editor.html), но в конфигурации OPC-сервера их нет. Откройте редактор переменных (https://simple-scada.com/help/manual/variable-editor.html) и внимательно проверьте наличие данных переменных. Возможно, Вы удалили переменные из проекта, но не перезапустили проект на сервере. Если это так, то перезапустите проект на сервере, чтобы загрузился обновленный проект. Если разобраться не получится, то пришлите нам на почту support@simple-scada.com текущую версию Вашего проекта из директории "..\Simple-Scada 2\Projects\".
Название: Re: Ошибки добавления тегов при подключении к OPC-серверу
Отправлено: Rindzin от 15 Ноября 2022, 11:56:48
Спасибо за "Поиск" в редакторе переменных, без него наверно не нашел бы никогда. Оказалось, что теги зачем-то дублируются в конфигурации OPC для одинаковых регистров.

З.Ы. Попутно предложение - снять ограничение на ширину колонки "адрес" в редакторе переменных либо увеличить ее значение, т.к. сейчас значения адреса не вмещаются совсем (на скрине максимальная доступная ширина)