Simple-Scada forum
Simple-Scada 2 => Ваши вопросы => Тема начата: evgenii от 25 Июля 2022, 19:07:48
-
добрый день .Такой вопрос. У меня пишется в архив тренды температуры холодильных камер.Появилась потребность также архивно видеть когда и в какое время включалась оттайка.Но оттайка это же дискретный сигал как его писать в архив?
-
Добрый день. Можете писать его как сообщение, ведь они тоже архивируются. Если нужно видеть на графике включение, то архивируете так же как любую другую переменную, она будет менять значения от 0 до 1.
-
Здравствуйте.
Для дискретных переменных рекомендуем установить "Тип архивации -> По-изменению" и "Тип отрисовки тренда -> Ступенчатый" (https://simple-scada.com/help/manual/vararchive.html). Тогда, при просмотре трендов переходы из одного состояния в другое будут четко видны – точки тренда в местах перехода будут соединяться в виде "ступенек". Также, обратите внимание на свойство тренда "Задать положение (https://simple-scada.com/help/manual/index.html?editor-trends.html#trend_prop)" - при помощи него для однотипных трендов, которые могут накладываться друг на друга можно задать разное положение или при необходимости расположить тренды друг над другом.
-
спасибо всем кто откликнулся буду пробовать