Simple-Scada forum
Simple-Scada 2 => Ваши вопросы => Тема начата: Даниил@Drak-on от 29 Мая 2022, 17:25:04
-
Добрый день. Элемент поле не меняет цвет, а так-же не выдает сообщение о нарушении границы в части переменных. Все переменные одного типа, значение переменной изменяется. первые 49 переменных работают правильно , остальные не работают v.2.5.14.0
-
Добрый день, тоже сталкивался с такой проблемой. В ходе экспериментов удалось выяснить что значение LimitType принимает значение ltNone, хотя в настройках переменной выставлены "Аварийные и предупреждающие границы". Помогает только удаление файла LimitsV2.slm, либо заводить новую переменную(с новым ID).
-
Здравствуйте.
Ответ на данный вопрос можно найти в часто задаваемых вопросах по ссылке (https://simple-scada.com/help/manual/faq-client.html?anchor=q5). Также, пояснения почему так происходит можно прочесть на вкладке свойств переменной "Дополнительные (https://simple-scada.com/help/manual/varextra.html)" если кликнуть по мигающему желтому треугольнику рядом с границами переменной.