Simple-Scada forum
Simple-Scada 2 => Ваши вопросы => Тема начата: Avtovazov от 20 Мая 2022, 14:07:38
-
Добрый день
Столкнулся с необходимостью отображения на СКАДЕ данных с поточных весов с терминалом ТЕНЗО-М ТВ011. У терминала протокол обмена оказался не модбус, а фирменный с одноименным названием "ТЕНЗО-М". У них есть даже свой OPC вроде как для интеграции с СКАДА системами, однако теперь не понимаю, как связать их OPC и SIMPLE-SCADA. В редакторе переменных скады в списке OPC серверов этот OPC сервер не появился, как добавить к сожалению не понимаю, подскажите пожалуйста?
-
Здравствуйте.
Скачали и протестировали "OPC Server TENSO-M" на разных ПК с разными конфигурациями и операционными системами. Проблем с подключением к данному OPC-серверу не обнаружили. Как добавить OPC DA-сервер см. в руководстве по ссылке (https://simple-scada.com/help/manual/opcdanew.html). Как импортировать переменных с OPC DA-сервера см. по ссылке (https://simple-scada.com/help/manual/variable-import-opc.html).
Рекомендации:
1. Установите компоненты OPC-Core Components. Вам нужно использовать компоненты x86, т.к. "OPC Server TENSO-M" это 32 битный OPC-сервер. Скачать можно с этой страницы (https://simple-scada.com/download). После установки перезагрузите ПК и протестируйте повторно.
2. В руководстве к "OPC Server TENSO-M" сказано, что ему требуется регистрация в системе. Для регистрации OPC-сервера необходимо нажать на кнопку "Зарегистрировать (реестр)", либо запустить ПО из командной строки с параметром /regserver. Более подробно см. в руководстве к OPC-серверу по ссылке (https://www.tenso-m.ru/files/File/OPC-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80 (%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE %D0%BF%D0%BE %D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8).pdf#page=13).
Другие возможные причины проблем, с которыми можно столкнуться при работе с OPC-сервером и рекомендации по их устранению можно найти в руководстве по ссылке (https://simple-scada.com/help/manual/faq-other.html?anchor=q7).
-
Как раз пытаюсь настроить связь Тензо м и скады.
Всё поставил по инструкциям. В скаде обнаружен новый OPC_DA и даже набор тегов высветился. В опс было видно клиентское подключение от скады. Но вот потом что-то случилось и теперь сервер есть но пишет: ошибка подключения к OPC-серверу для чтения тегов....
Перезагружал деинсталлировал и никак... OPC-Core Components 32 бит ставил. Регистрация работает, сервер в скаде появляется и пропадает если вычеркнуть из реестра.
-
На другом компе с win8 начало получаться. На первом win10.
Но значение веса с весов всё равно пока 0 и знак! Тип данных Currency но возможно с настройками самих весов ещё не разбирался.
-
На другом компе с win8 начало получаться. На первом win10.
Но значение веса с весов всё равно пока 0 и знак! Тип данных Currency но возможно с настройками самих весов ещё не разбирался.
Добрый день, подключал как раз на днях такие весы. С работой ОРС-сервера не возникло особых проблем - работает и на 10 и на 11 винде. Только не сразу хотело добавлять канал с весами - запускал от имени администратора. Из тегов добавился только Weight автоматом, остальные можно добавить в скаду только с зажатым Ctrl. Вместо типа Currency скада выбирает тип вроде long int, я поменял на Single, отображает правильно. Если с ОРС приходит 0 и ! качество, скорее всего нет связи с весами - попробуйте поменять местами провода и проверьте распайку DB9 разъема на весах.
-
Пытаюсь настроить связь с весами через ethernet, но пока безрезультатно. Причём, даже с ПО тензо-м нет связи.
Вообще, негатив сплошной от их оборудования, имеем множество единиц в эксплуатации.
Etnernet реализован через moxa. Всё вроде настроено, пинг идёт.
-
Битва продолжается :'(
Тех поддержка проверила все настройки про скринам и не нашла проблем. Надо подключать их удалённо и пробовать.
Режим realCOM работает но это для связи с их родным софтом. В общем тензо-м как и говорил не очень годное оборудование, даже что бы связать терминал с их родным ПО нужно очень много настроек и скорость высокую не держит протокол...
-
Битва продолжается :'(
Тех поддержка проверила все настройки про скринам и не нашла проблем. Надо подключать их удалённо и пробовать.
Режим realCOM работает но это для связи с их родным софтом. В общем тензо-м как и говорил не очень годное оборудование, даже что бы связать терминал с их родным ПО нужно очень много настроек и скорость высокую не держит протокол...
Согласен полностью ТЕНЗО-М и стоит дорого и работает в части передачи данных по интерфейсу просто ужасно. Танцую с бубнами с их терминалами похоже как и Вы. Раз в несколько дней просто отваливается все, ну в смысле перестает идти обмен между терминалами и тензо-м овским opc-сервером. Перезагружаю opc сервер и какое-то время работает и потом опять зависают данные. Зачем они присобачили туда свой протокол обмена! С Modbus у меня все работает (более 700 тегов в проекте), а с протоколом ТЕНЗО первые же аспекты работы разочаровывают на корню.
-
Здравствуйте! не подскажете какие у Вас были параметры по СОМ порту при подключении к терминалу ТВ-011 Тензо-М?
Мои:
RealCom
Baudrate 9600
Parity None
Data Bits 8
Stop Bits 1
Не могу подключиться, хотя Nport показывает что все Ок TxRx горит желтым
-
Я подключил тензо м к скаде через аналоговый выход, но он отсутствует у блоков ТВ011. С точностью конечно потери ну или долго настраивать. Коллега ранее как-то их умудрился подключать к скаде MS4D. Но в целом, ТЕНЗО М крайне не годное оборудование! Даже по аналоговым выходам из пришедших 5 блоков у трёх он не работал, поддержка никакая, с тем же Овен если сравнивать так тем более. Мы отказались от них в пользу корейских CAS, которые я правда не имел опыта подключать к скаде, пока ещё, но в остальном несравнимо выше качество.
-
Изменив скорость на 19200 удалось подключиться и получить данные.
на мохе n-port 5130 пины 3 + DATA и 4- DATA
| |
на ТензоМ 7 Data + и 8 Data -
данные с орс ТензоМ забираю клиентом и с него уже в скаду попадают.
1раз в несколько часов орс Тензо М выдает неисправность по портам подключения. Одновременно с этим пропадает возможность работы с приложением сервера Simple Scada,
проекты нельзя остановить\запустить. Данные на экранах визуализации не обновляются. Через диспетчер задач прерываю выполнение сервера ОРС Тензо М и перезагружаю сервер Simple Scada.
Буду пробовать поставить ОРС DA сервер от Тензо М на отдельной машине и забирать удаленно.
Upd: возможно зависание было вызвано перегревом оборудования. У нас карьер и летом было довольно жарко. Месяц полет нормальный