Добрый день!
Есть несколько вопросов (или предложений) по трендам.
1. Выставлена настройка объединения шкал. На тренде отображаю напряжения и токи. Для напряжений выставляю положение 50-100, для токов 0-50. При этом шкалы разбиваются. Можно как-то сохранить объединение шкал при задании одинаковых смещений положения? Очень неудобно для однотипных параметров иметь раздельные шкалы.
2. У меня токи очень сильно отличаются на вводах (в пределах 1000-2000 А) и на фидерах (от 10 А до 500 А). Соответственно на шкале от 0 до 2000 А ток в 10 А практически на уровне 0. Получается, что надо делать под ток разные шкалы? Например, Ток-10, Ток-100 и т.п. А можно дать возможность изменить значения шкалы на тренде, ведь он формируется под конкретный параметр?
3. Предполагается ли реализация в трендах подстановок? Приходится повторять настройку всех трендов для каждого контроллера - как минимум замена переменной и названия тренда.
4. Можно ли вывести в тренде название не только группы, но и раздела, например, через обратный слэш "Раздел \ Группа"?
5. Двухуровневого вложения раздел-группа в трендах не хватает :). Я создаю раздел "Объект" и группу "ДГУ". Но у ДГУ есть еще двигатель и генератор, у которых свои непересекающиеся тренды. Можно увеличить количество уровеней иерархии?
-
Здравствуйте.
1. Отключите свойство "Показать шкалу (https://simple-scada.com/help/manual/index.html?editor-trends.html#trend_prop)" у нужных трендов. В Вашем случае, необходимо оставить включенным свойство "Показать шкалу" у одного тренда напряжения и одного тренда тока, а у остальных отключить данное свойство - тогда будет отображаться две шкалы: ток и напряжение.
2. Да, нужно использовать отдельные шкалы для требуемых диапазонов. Из клиента, шкалы трендов можно перемещать по вертикали при помощи курсора, а масштабировать колесиком мыши (если включена опция "Масштаб и перемещение шкалы (https://simple-scada.com/help/manual/trendsset.html)"). При клике ПКМ по шкале произойдет возврат к оригинальному виду шкалы. Изменять диапазон шкалы из клиента нельзя.
3. Да, в будущих обновлениях планируем добавить шаблоны трендов.
4. Такой возможности нет.
5. Количество вложений групп трендов увеличить нельзя.
-
Добрый день!
1. Отключите свойство "Показать шкалу (https://simple-scada.com/help/manual/index.html?editor-trends.html#trend_prop)" у нужных трендов. В Вашем случае, необходимо оставить включенным свойство "Показать шкалу" у одного тренда напряжения и одного тренда тока, а у остальных отключить данное свойство - тогда будет отображаться две шкалы: ток и напряжение.
К сожалению, в этом случае пропадает цветовая легенда под шкалой для отключенных параметров.
2. Да, нужно использовать отдельные шкалы для требуемых диапазонов. Из клиента, шкалы трендов можно перемещать по вертикали при помощи курсора, а масштабировать колесиком мыши (если включена опция "Масштаб и перемещение шкалы (https://simple-scada.com/help/manual/trendsset.html)"). При клике ПКМ по шкале произойдет возврат к оригинальному виду шкалы. Изменять диапазон шкалы из клиента нельзя.
Тогда есть пожелание на развитие: реализовать автоматическое формирование масштаба шкалы в зависимости от реальных значений параметра тренда. Особенно это актуально для шкал, начинающихся с 0, но 0 при этом является крайне редким значением. Например, напряжение. Приходится держать шкалу от 0 до 400В, хотя реальное значение параметра отклоняется в пределах 5%.
4. Такой возможности нет.
А в последующем в качестве развития системы? Я делаю на объект раздел, а группы по типам подсистем. Получается, что все группы имеют одинаковые наименования. Приходится дублировать наименование раздела в наименовании группы.
5. Количество вложений групп трендов увеличить нельзя.
А в перспективе развития?
Также в очередной раз убеждаюсь, что SS совершенно не заточена на мониторинг электроснабжения. Ограничение трендов на группу в 10 штук недостаточно для отображения фазных параметров сети (напряжение, токи, 3 мощности, коэффициент мощности). Это 18 параметров и я перечислил только основные. Приходится разбивать на группы (и вот здесь подгруппы были бы уместны). А к подстранице можно привязать только одну группу. И трудно оценить в данной ситуации какая группа более важная для первичного отображения.
-
Тогда есть пожелание на развитие: реализовать автоматическое формирование масштаба шкалы в зависимости от реальных значений параметра тренда.
Добавим автошкалу в одно из будущих обновлений.
А в последующем в качестве развития системы?
В ближайшем будущем внедрение этих изменений не планируется, т.к. есть более популярные задачи.
Также в очередной раз убеждаюсь, что SS совершенно не заточена на мониторинг электроснабжения. Ограничение трендов на группу в 10 штук недостаточно для отображения фазных параметров сети (напряжение, токи, 3 мощности, коэффициент мощности). Это 18 параметров и я перечислил только основные.
Видимо для решаемой Вами задачи правильнее будет использовать специализированное ПО для мониторинга электроснабжения, как "RedPine® Электро" и т.п.