Добрый день!
Ранее все работало хорошо. На АРМ села батарейка в биос и слетело время. Время выставили. Если запустить стационарный клиент на АРМе, то время на трендах соответствует текущему. Если зайти через браузер на web, то время на час назад.
Как исправить это?
-
Здравствуйте.
Убедитесь, что на ПК-сервере и ПК-клиенте установлено одинаковое время в Windows. Возможно на этих ПК заданы разные часовые пояса.
-
Дело в том, что это происходит на всех клиентах. Я запускаю на одном и том же ПК (он же и сервер Simple-Scada) клиента через браузер и обычного, время отличается.
-
На время на Ваших ПК (которое отображается в нижнем правом углу мнемосхемы, если Вы о нём говорите) мы никак не сможем повлиять даже при желании. Оно зависит только от параметров Даты/Времени ОС и параметров браузера. Обычный клиент получает время через API Windows. В веб-клиентах текущее время берёт браузер (также учитывая параметры даты/времени ОС). Если время смещено ровно на час или несколько часов, то с большой вероятностью причина связана с часовыми поясами или переходом на летнее/зимнее время. Убедитесь также, что в браузере не установлены расширения, которые могут влиять на дату/время.