Simple-Scada forum

Simple-Scada 2 => Ваши вопросы => Тема начата: Юрий54 от 08 Апреля 2022, 09:53:58

Название: Не меняется отображение переменной в поле
Отправлено: Юрий54 от 08 Апреля 2022, 09:53:58
Здравствуйте!
Пытаюсь в поле ввести переменную для передачи на контроллер.
Галочка "разрешить ввод" стоит. Значение тега на OPC DA меняется, на контроллер новое значение уходит.
А на самом поле остается начальное значение переменной.

Что не так, почему новое значение не остается в поле?
Название: Re: Не меняется отображение переменной в поле
Отправлено: Simple_Scada от 08 Апреля 2022, 17:08:59
Здравствуйте.

Проверьте журнал сервера скады (https://simple-scada.com/help/manual/server-journal.html), вероятнее всего в нем имеются ошибки или предупреждения связанные с OPC-сервером, которые подскажут причину проблемы. С большой вероятностью проблема в том, что у переменной на OPC-сервере установлен доступ "только запись". Из-за этого скада не может считать значение переменной и рядом с полем отображается знак "!". Если это так, то установите у переменной на OPC-сервере доступ "чтение и запись".
Название: Re: Не меняется отображение переменной в поле
Отправлено: Юрий54 от 10 Апреля 2022, 07:19:35
Спасибо!
Исправил свойства переменной в OPC сервере - заработало.